problème sur chaudière à condensation chappée luna max
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

problème sur chaudière à condensation chappée luna max



  1. #1
    invite7042ba65

    problème sur chaudière à condensation chappée luna max


    ------

    Bonjour, depuis quelque temps, ma chaudière monte tout le temps en pression, je suis obligé de la vider très régulièrement malgré le changement du robinet de remplissage.

    Quelqu'un aurai-t-il la solution a mon problème. Merci d'avance.

    -----

  2. #2
    cornychon

    Re : problème sur chaudière à condensation chappée luna max

    Bonsoir,

    C’est probablement le vase d’expansion qui est défectueux. Il faut soit le changer soit essayer de le regonfler.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  3. #3
    invite7042ba65

    Re : problème sur chaudière à condensation chappée luna max

    Merci pour votre réponse mais d'après le technicien qui ai intervenu et qui a testé le vase ce ne peut-être celui ci car je ne dois jamais faire d'appoint d'eau dans le circuit.

  4. #4
    SK69202

    Re : problème sur chaudière à condensation chappée luna max

    Bonjour.

    La chaudière monte elle en pression à froid ?
    Fermer tout vos robinets et vérifier que le compteur d'eau ne tourne pas.

    @+
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite7042ba65

    Re : problème sur chaudière à condensation chappée luna max

    Le robinet de compteur d'eau n'est pas étanche. Lorsque le robinet pour l'eau chaude de la chaudière est fermé celle-ci monte quand même en pression que ce soit en eau chaude ou en eau froide. Je suis obligé d'ouvrir le robinet de l'évier quand tout est coupé pour qu'elle ne monte pas en pression.

    Merci de votre réponse.

  7. #6
    SK69202

    Re : problème sur chaudière à condensation chappée luna max

    Bonjour.

    Il y a une liaison entre le réseau d'eau potable et le circuit de chauffage, soit le corps de chauffe percé, soit un joint défectueux.

    Fermer l'alimentation en eau froide de la chaudière (plus d'eau chaude) et vérifier que la chaudière ne monte plus en pression pour confirmer.

    @+
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

Discussions similaires

  1. [Thermique] Probléme chaudiére murale CHAPPEE LUNA MAX 2.31ff
    Par invite74697780 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 09/02/2012, 05h53
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Luna Max 2.28 CF : panne totale !
    Par invite6eed071a dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 28/12/2011, 11h08
  3. [Blanc] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par invite8abd6211 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 18/03/2010, 07h01
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par inviteb391300f dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 26/10/2009, 16h56
  5. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA MAX 2.31FF : problème divers ! [résolu]
    Par invite5f8bb7bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 28/09/2009, 17h10
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...