    Bonjour
    Après étude du système de production d'eau chaude sanitaire d'un hôpital récemment mit en place je me permet de vous contactez car de gros doute sont présent sur cette installation.

    Le calcul à été étudier pour une production d'eau chaude sanitaire de 13600 l ( 60 l / 231 lit (oui sa fait 13860... )
    il s'agit de deux PAC air/eau de 22,2 kw (avec comme calcul de l'étude réaliser par l'entreprise un COP de 4,3 (<<-- LOL )

    la mise en production de ce système a eu lieu lundi et comme vous vous en doutait l'eau n'arrive pas a atteindre la consigne de 65°C, elle coupe maximun 30 sec, avant de ce remettre en marche ce qui entrainera en plus une usure importante des PAC !
    Une suspicion de lésionnelles dans les couloirs bien sur.

    Et-il n'écessaire de prévoir 13600 l de stockage ? les deux pac de 22,2 (COP 4,3) peuvent-elle chauffé c'est 13600 litre ?

    Merci de votre aide.

    -----

  2. #2
    SK69202

    Re : Urgent : stockage ECS des PAC

    Bonjour.

    Que disait le cahier des charges et les études préliminaires sur le temps de fonctionnement ?
    La quantité d'eau chaude réellement consommée est elle supérieure ou inférieure au calcul ? premier cas c'est la faute du donneur d'ordre, mauvais dimensionnement du besoin, deuxième cas au donneur d'ordre d'exiger la tenue du contrat ou au fournisseur de prouver qu'il tient les performances.

    Si on craint la légionellose, faut pas stocker à moins de 65°C.
    @+
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  3. #3
    babylone34530

    Re : Urgent : stockage ECS des PAC

    Que disait le cahier des charges et les études préliminaires sur le temps de fonctionnement ?
    Le temps de fonctionnement des PAC est de 8 h, pour atteindre la température de 12 °C a 65 °C de 13600 l pour une pac de 22,2 kw COP 4,3



    La quantité d'eau chaude réellement consommée est elle supérieure ou inférieure au calcul ?
    Je pense qu'elle a été largement surdimentionné pour permettre l'instalation supplémentaire de ballon de stockage afin de permettre a l'entreprise un gain plus important.


    Si on craint la légionellose, faut pas stocker à moins de 65°C.
    Oui c'est bien ce que j'ai lu sur les normes hospitaliaire cependant cella fait bientot 3 jours que l'eau est juste "tiéde" :s

    Merci beaucoup pour ton aide !

Discussions similaires

  1. pompe à chaleur PAC ECS 300
    Par invitefdbfbf0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 7
    Dernier message: 02/03/2016, 17h10
  2. VMC Double Flux + PAC + Panneau Solaire + Ballon Stockage
    Par ju_tiff44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 9
    Dernier message: 04/03/2012, 21h44
  3. pac avec ecs
    Par invite7fa52205 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 02/01/2011, 14h28
  4. Climatisation, chauffage et stockage solaire SANS PAC ni Parafine !!
    Par invite85b1438d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/08/2009, 11h05
  5. ECS avec PAC
    Par plurielle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/02/2007, 15h45
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...