Merci pour la réponse , et donc le réglage est bon ou il vaut mieux + ou + d’ouverture minimale ?
merci ... autre question , comment peut-on régler la température de sortie de cheminée? c'est moi quand j'observe sur ma duo pellet 15kw la température est très aléatoire , ça change tout les 3 secondes en montant parfois brièvement a 450 degrés avant de repasser à 110 puis 205 puis 140 et ainsi de suite etc .... j'ai lu que la température de sortie de fumée devait rester entre 120 et 150 degrés il me semble .. et le bout de ma sortie de cheminée qui culmine a un peu plus de 6 mètres et noirci. cordialement.
Chez moi, je n'ai pas de sonde mesurant les température de fumée donc pas possible de vous aider
Bonjour , depuis quelques jours et la chute des températures extérieures , la température de mon plancher chauffant n’augmente plus , voir diminue puisque j’ai perdu 2 degrés depuis samedi .. je précise que je chauffe avec une chaudière duo Pellet 15kw avec du Pellet neuf que je suis en mode ballon tampon et que mes radiateurs alimentés en eaux chaude fonctionnent à l’étage .. la cause peut elle provenir de réglage de la courbe de chauffage ?
Qu'Appelles tu pas ne monte pas? Un plancher chauffant ne monte beaucoup en température
Oui je m’exprime mal , en fait mon plancher «*chauffait » suffisamment pour qu’il fasse 21,5 degrés dans la maison .. depuis quelques jours il fait + entre 18,4 et 19,1 au rdc .. et je ne connais pas la cause de cette baisse de température hormis qu’elle est liée au fait qu’il fasse aussi plus froid dehors ..
Je n'ai encore pas mon plancher chauffant branché sur ma duo 15kw, donc ne connait pas trop.
Peut-etre que la consigne hysteresis est à augmenter (si sonde exterieur) ?
oui ça ressemble à un problème de courbe de chauffage / loi d'eauBonjour , depuis quelques jours et la chute des températures extérieures , la température de mon plancher chauffant n’augmente plus , voir diminue puisque j’ai perdu 2 degrés depuis samedi .. je précise que je chauffe avec une chaudière duo Pellet 15kw avec du Pellet neuf que je suis en mode ballon tampon et que mes radiateurs alimentés en eaux chaude fonctionnent à l’étage .. la cause peut elle provenir de réglage de la courbe de chauffage ?
regarde pour augmenter ou alors si tu peux jouer manuellement sur la vanne 3 voies
La vanne 3 voies c’est le servomoteur acvatix SQK 34 ? Étant en mode ballon tampon sur ma chaudière . Quelle est le réglage de la courbe de chauffe ? -20 -10 0 10 et 20 ?
Le servomoteur pilote la vanne
Pour la courbe de chauffage, aucune idée! moi j'avais essayé et j'ai très vite abandonné
Je préfère une régulation avec simplement un thermostat d'ambiance
Et la courbe dépend de la puissance des radiateurs, de l'isolation, ...
Essaye d'augmenter par pas de 5 degrés si tu as trop chaud ou trop froid
Bonjour besoin daide jai unsouci o niveau de la pompe ecs g limpression kel est pa reconnu par la chaudiere je la mais en mode ete message d'erreur manque de communication m2 et elle veut pas se lancer la chaudiere pourtant tout est bien brancher quand je la lance en mode chauffage elle se lance meme en parralele mais pas ecs sanitaire meme sur le tableau sa me met o degre consigne g limmression que la pompe nai pas reconnu g changer le circulateur mai jai laisser le cable dorigine donc juste branche o nivo du circulateur est ce que vous savez sil il y a pas un fusible dans la chaudiere jen voi pa
Bonjour,
Peux tu faire des phrases avec des virgules, des majuscules et des points stp ?
C’est très difficile à lire et à comprendre en l’état.
Probleme par rapport au circulateur eau chaude sanitaire, j'ai changer mon circulateur mais je n'ai pas toucher les fils a l'interieur de la chaudiere. J'ai eu un soucis avec l'ancien circulateur j'ai changer la vitesse et sa a fait un petit arc electrique dans le boitier electrique du circulateur. Donc apres j'ai remis la chaudiere en route pompe en mode ete ,et la consigne de lecs est a 0 degré , et l'allumage ne veut pas se faire message d'erreur manque de communication m2. J'ai essayer en test de mettre le mode pompe parrallele la chaudiere s'allume donc j'en deduit que la chaudiere ne trouve pas la pompe sanitaire.test avc un stylo pour voir si le courant va a mon pompe il n'y a rien pourtant les branchement son fait j'ai peur que sa soit la carte electronique qui a griller ,mais je ne vois pas de trace de brulure ou je ne c'est quoi sur la carte defro duo 15kw
aucune idée! pas facile de t'aider
Salut à tous, es-que parmi vous y a qui ont tourné au buche dans leur DEFRO Duo pellet?
J'y songe pour cet hiver car difficulté d'approvisionner des granules et "économiser" pour l'ECS en été.
Les buches doivent se mettre directement sur les tubes? 2 -3 buches et vérifier la température? Fréquence de rechargement?
J'ai un ballon de 200l.
Salut,
Je n'ai jamais essayé à brûler des bûches dans ma Defro Duo pellets. J'ai réussi à faire mon stock de pellets pour cet hiver, mais je suis déjà en train de baliser pour l'hiver prochain. J'aimerais connaître vos retours. Et, dès que je testerai les bûches, je vous retournerai mes expériences.
A noter que je n'ai pas de ballon tampon. A voir d'ici 2023.
Solidaire avec tout le monde en ces temps très compliqués!
Ludo
Sans ballon il faut être encore plus vigilant sur la température je pense. Après quand on a trouvé le bon fonctionnement lorsqu'on est a la maison ça peut faire des économies de pellets.
Slt Laurent
Je le fais occasionnellement et sans BT
ça n'a rien à voir avec le confort des granulés : il faut ravitailler souvent la chaudière mais ne pas trop la charger non plus pour ne pas qu'elle monte en température
L'idéal serait d'avoir un BT de mini 1000L pour avoir un peu d'autonomie
pour la passer en mode bois, c'est assez facile. Faut la mettre en mode "chargement manuel"
Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas
Salut Max, tu chargeais bûche par bûche, ou bien directement une dizaine d'un coup?
Il me semble qu'elle ne Re-bascule pas en automatique sur Pellet une fois les bûches brûlés?
3 buches maxi au départ et après maxi rajout de 2 buches sinon ça monte trop vite en température
Malheureusement, pas de passage aux granulés en automatique
De toute façon, faut nettoyer toutes les cendres pour pouvoir passer aux granulés
Salut, moi aussi petit sentiment de trahison hier en voulant ravitailler mes 6t de pellets a 610€/T contre 240 en 2020 j'avais bien entendu que le prix montait mais n avait pas capté à quel point. Chez moi le hic avec le bois c est que mon ballon ecs est dans mon ballon tampon donc le matin c est compliqué. Le foyer est vraiment petit donc il faut l'alimenter genre 3h pour monter le ballon a70° et c'est chiant quand tu bosse et que t es pas du matin. Sale période bon courage à tous!
Moi c'est 830€ la tonne, ne te plain pas!! lolSalut, moi aussi petit sentiment de trahison hier en voulant ravitailler mes 6t de pellets a 610€/T contre 240 en 2020�� j'avais bien entendu que le prix montait mais n avait pas capté à quel point. Chez moi le hic avec le bois c est que mon ballon ecs est dans mon ballon tampon donc le matin c est compliqué. Le foyer est vraiment petit donc il faut l'alimenter genre 3h pour monter le ballon a70° et c'est chiant quand tu bosse et que t es pas du matin. Sale période bon courage à tous!
Et oui, le fonctionnement au bois est bcp plus contraignant que le granulés
Hello, comme chaque année en sortie du mode été j'ai des difficulté à relancer la chaudière en mode pompe parallèle pour le plancher chauffant... Depuis 15 jours j'ai "bidouillé" les réglages, vérifié les circulateurs...et rien a faire, l'ecs continue à fonctionner très bien mais l'eau chaude n'arrive pas au plancher chauffant.
Si vous aviez des conseils de réglages ou de choses à tester/vérifier je suis preneur.
Pour l'installation c'est une defro duo 15kv avec ecs et pc, j'ai un thermostat rev24 dans la maison, il y a un premier circulateur grundfos et sur le côté un servomoteur modvlvs juste au dessus un boîtier halm hep plus, (c'est au niveau de ce boîtier que l'eau chaude est censé partir vers le pc)
Ton circulateur ne serait pas coincé ?
C'est mon suspect numéro un aujourd'hui, mais autant sur le circulateur grundfos c'est facile, y a plein de vidéo/conseil... mais sur un halm hep plus 25-6.0 E 180 je trouve pas grand chose hormis quelques site de vente souvent en allemand, j'aurais bien aimé trouver une notice.
J'ai essayer de retirer la vis centrale, un peu d'eau s'échappe j'ai essayé de trifouiller l'intérieur avec un tournevis fin mais je suis même pas certain d'arriver au bout c'est super étroit...
Tu as essayé de purger ton installation ?
Je sais que si j'ai de l'air à un certain endroit dans mon installation, la pompe n'arrive pas à faire circuler l'eau
Oui j'ai essayer de purger, j'ai encore passé quelques heures hier soir et je suis quasiment certain que la pompe est bloqué et ne tourne pas où quasiment pas, j'aimerais bien la démonté mais l'installation a était tellement bien faite que j'ai pas de vannes pour l'isoler et ne pas me prendre toutes la flotte sur la tête...