J'ai fait installer une PAC A/A lors de la construction de ma maison en 1980. Une Technibel PSA308 gainable. J'ai au sous-sol un réseau de gaine et des bouches de soufflage au sol. Elle a tourné avec beaucoup de petites pannes (clapet anti-retour, horloge dégivrage (2x), résistance carter ...) jusqu'en 2002 où elle a rendu l'âme. Le chauffagiste, spécialisé en froid et climatisation, m'a proposé une HIYASU HR-60RA et HO-60RA (unité int. et unité ext.).
02/2002 installation de la nouvelle PAC,
01/2005 remplacement compresseur,
04/2006 remplacement compresseur,
01/2011 remplacement compresseur,
02/2013 casse à nouveau du compresseur. Aujourd'hui, il n'est pas question de remplkacer le compresseur, car le gaz R22 ne sera plus commercialisé en 2014, donc à la prochaine panne
Certains m'ont traité de mazo, mais au plus froid de l'hiver, on n'a pas le temps de revoir son chauffage. Cette fois, j'ai mis des chauffages d'appoint et je prends le temps de la réflexion. Mais je ne sais pas quoi faire. Je souhaite conserver le principe de chauffage à air (mezzanine avec plafond haut) de toute façon, c'est trop tard pour mettre un autre principe (radiateurs, plancher chauffant ...).
Ne pourrais-je pas attaquer le chauffagiste qui m'a installé en 2002 une PAC avec du R22, qui en 2006 ne s'est pas posé de question sur les casses à répétition, c'est lui le professionnel.
-----