Bjr, je vis une expérience réglage chaudière, qui contredit le discours des chauffagistes et aérauliciens.
Qui dit vrai?
Données: chauffage central monotube-appartement-chaudière gaz murale 24kw à régulation électronique. Même T° J et N au thermostat ambiance.
Base observations: journée grise hiver-sans vent-pas d'apport solaire-0 à 6° ext.
L'hiver dernier on avait encore la VMC à débit d'aspiration constant 24/24-365/365. Le chauffagiste m'a vendu une chaudière basse T°, et me conseillait de fonctionner à la T° eau chauffage 60°, pour que la chaudière fonctionne un maximum de temps à petite puissance en se rapprochant d'un chauffage à petit feu en continu. J'ai constaté qu'elle consommait l'équivalent de 8.5 à 9 kwh, juste pour compenser les déperditions+l'apport d'air frais VMC. Elle fonctionnait quasiment sans arrêt 6 à 8h/j entre 8h et 18h, soit 10h/j. C'est à dire que le thermostat réglé à 20° (enclenchement à 19°-déclenchement à 21°) on plafonnait à 20.5°, sans presque jamais atteindre les 21°. Quand les 21° étaient atteints, la chaudière redémarrait à peine 1h après. Soit environ 8h de fonctionnement = 72 kwh de gaz consommés.La nuit 18h/8h, volets baissés, les déperditions diminuant un peu, elle arrêtait de chauffer de temps en temps.
Cet automne la VMC immeuble, vétuste, a été remplacée par une Microwatt et les bouches aspiration ont toutes été remplacées: 1 thermostatique sur la chaudière, 2 autoréglables à débit constant WC et SDB. Même discours de l'installateur "faire fonctionner la chaudière en basse T° à feu continu".
J'ai d'abord conservé les réglages chaudière d'avant, constaté même fonctionnement en quasi continu la journée= où sont les économies de chauffage promises par la bouche thermostatique? J'ai par contre constaté que la nuit, elle chauffait aussi longtemps, mais les périodes d'arrêt étaient plus longues. La bouche thermostatique se fermant à l'arrêt chaudière, le débit d'aspiration diminue, donc l'appartement se refroidit moins vite. OK compris.
Je cogite et me demande:
si les périodes d'arrêt chaudière diminuent l'apport d'air froid par la VMC, et donc retardent le redémarrage chaudière, n'ai-je pas intérêt à chauffer vite et fort, pour réduire le temps d'apport maxi d'air froid provoqué par la bouche thermostatique ouverte chaudière en marche , et bénéficier de la réduction du débit bouche fermée chaudière à l'arrêt le plus longtemps possible = retarder relance chauffage?
J'ai monté la T° chaudière à 70° et observé:
puissance consommée 14kw/h
Il se passe 1h à 1h15 entre la demande chauffage thermostat (19°) et la coupure chauffage (21°), puis deux bonnes heures avant la relance suivante.
Sur 10h (8h/18h), la chaudière aura fonctionné 3 à 4 h à 14kwh soit 56/60kwh de gaz consommé.
Sans avoir fait de relevés précis et méticuleux, qui nécessitent présence permanente, l'observation confirme mon intuition.
Cela met à mal le discours des professionnels, et m'incite a remplacer les bouches WC et SDB par des hygrostatiques.
Est-ce que je me fourvoie ?
Merci aux spécialistes.
-----