Bonjour,
En stage, je mène une étude de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de chaleur. Après avoir établi la courbe monotone de puissance appelée par les bâtiments concernés, je réfléchis à la manière dont on pourrait répondre à ces besoins en installant deux chaudières à granulés en cascade.
Quelqu’un pourrait me donner un tuyau pour trouver l’optimum quant au choix des puissances pour les deux chaudières ?
D’après les textes CCTG Marchés Publics Brochure 2015, il semblerait que la puissance de chaque chaudière doit assurer 75% de la puissance totale en cas de panne d’une des deux. Est-ce exact, et cela n’est-il pas trop contraignant ? Dans ce cas, le choix de la deuxième chaudière granulés n’est-il pas moins adapté qu’une chaudière à énergie fossile ?
Merci beaucoup !
-----