Bonjour,
Après un (long) séjour, ici, à essayer de régler ma courbe de chauffe et notamment avec , entre autre, l'aide précieuse de DID67, j'ai fini par comprendre que... je ne comprendrai jamais comment ça fonctionne.
Du moins, à chaque fois que je crois mes réglages corrects, je suis désagréablement surpris dés que la t° extérieure change (sévèrement).
A peine le temps de régler que cette température revient à la même t° 2 jours plus tôt.
Donc avec ça:
Loi d'eau: 1,4
Point fixe: 34
Limite confort: 18
Limite réduit: 10
Anticipation: 60
Compensation: 0
Hystérésis consigne: 0,0°C
Température ambiante: 20,5
Est-ce bien normal que la t° ambiance monte à 22,5 avec 5°C extérieur et et redescend à 19,5 à 12°C extérieur ?
Ci dessous, la t° ambiante depuis une semaine et la t° extérieure:
Capture d’écran 2014-12-19 à 13.07.27.png
Capture d’écran 2014-12-19 à 13.08.27.png
On voit nettement que, plus il fait chaud( moins froid 😉 ) dehors plus il fait froid dedans.
Je précise que les dents de scie correspondent aux plages confort/réduit et que je régule sur une sonde extérieur SANS sonde ambiante intérieure.
Merci pour votre aide.
-----