Bonjour,
Mon logement est équipé d'une chaudière à gaz Roca sara 24/24 et commandée par un thermostat ambiance mécanique réglé à 2°C
J'ai constaté que la chaudière se met en marche dès que la température où se trouve la dite thermostat chute de 1°C et s'arrêtera à environ 20°c.
De ce fait la chaudière se remet en marche automatiquement suivant la température et ne tiens pas compte de la consommation de gaz.
J'ai voulu plafonné la consommation pour éviter des mauvaises surprises en mettant une prise programmable qui fait fonctionner la chaudière 15 mn et l'arrêter 45 mn et ainsi de suite en 24h.
Ainsi j'ai remarqué que la consommation de gaz journalière est devenue stable, comme je veux en 24H et la température oscille toujours entre 19°C et 20°C, et j'ai gagné 30% de consommation ans perdre au temps en température.
Ma question est la suivante : est-ce que la prise programmable mécanique peut'il faire des dégâts aux composantes électriques ou électroniques de la chaudière.
Merci d'avance pour votre aide.