Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 18 sur 18

Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage



  1. #1
    lucaskywalker

    Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage


    ------

    Bonjour,
    Je suis en train de me renseigner pour faire la distribution d'eau dans ma maison neuve.

    J ai lu que les tuyaux en cuivre ou en PER devais être protéger par une gaine lors du passage dans le ragréage.
    Par contre que faut il faire pour isoler thermiquement les tuyaux ECS?

    Les pertes ne dois pas être négligeable car les tuyaux passe sous l'isolant.

    merci

    -----

  2. #2
    Mickele91

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Bonjour,

    Citation Envoyé par lucaskywalker
    lors du passage dans le ragréage
    Tes tuyaux d'ECS passent dans ton ragréage ?!!!....là y'a un truc.......

    Citation Envoyé par lucaskywalker
    Les pertes ne dois pas être négligeable car les tuyaux passe sous l'isolant.
    Dans une maison neuve, le circuit d'ECS devrait se trouver en zone "chaude".....il n'est pas normal qu'il passe sous ton isolant...

    Cordialement

  3. #3
    trebor

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Bonjour,
    Peut-être que les tuyaux vont se trouver dans un vide sanitaire ?

    Le tuyau PER existe en isolé, une souple gaine plus un isolant : https://www.google.be/search?q=PER+i...w=1109&bih=604
    Bonne suite
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  4. #4
    Mickele91

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Bonjour,

    Citation Envoyé par trebor
    Peut-être que les tuyaux vont se trouver dans un vide sanitaire ?
    Dans du neuf ?.....si c'est le cas, c'est qu'il y a eu des erreurs de conception...

    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Salva57

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Bonjour,

    Notre ami veut sans doute parler de chappe et pas de ragreage !!!!

  7. #6
    lucaskywalker

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Bonjour,
    Merci pour toutes vos réponses.

    Je joins une petite image pour préciser:

    Nom : PC.jpg
Affichages : 3214
Taille : 56,2 Ko

    Je dois surement mal choisir mes mots effectivement.

    Avec planché chauffant:
    Je pensais que le réseau d'eau étais fixé sur la dalle noyer dans le une première chape, puis isolant,puis une seconde chape avec le circuit hydraulique, puis finition.

    Sans planché chauffant:
    réseau d'eau fixé sur la dalle noyer dans le une première chape, puis isolant,puis une seconde chape , puis finition.


    Dans ces deux cas les tuyaux sont sous l'isolant d'ou ma question de l'isolation.

    ps: je croyais que chape de recouvrement=ragréage=ravoirag e
    Dernière modification par lucaskywalker ; 20/07/2015 à 08h28.

  8. #7
    lucaskywalker

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Une autre petite question dans le cas ou l'on a pas de planché chauffant, est il possible de poser l'isolant sur la dalle brute, poser et fixer tous tes tuyaux dessus et couler le chape de finition?

    merci

  9. #8
    tatar

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Bonjour,

    Est-ce que La dalle est isolé du sol ? Soit par le dessous ou en périphérie ?
    «Le hasard ne favorise que les esprits préparés.» - Louis Pasteur

  10. #9
    lucaskywalker

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    A priori , il n 'est pas prévu d isolation sous le dalle ou en périphérie.

  11. #10
    Ouakks

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Citation Envoyé par lucaskywalker Voir le message
    A priori , il n 'est pas prévu d isolation sous le dalle ou en périphérie.
    je pense que la plaque à plots est en PSE. C'est donc elle qui joue le rôle d'isolant.

    si les "gaines de distribution sanitaire" passent dans la chape, il faut les isoler sinon bonjour les pertes... (attention : pour un tube cylindrique, il y a une épaisseur critique d'isolant en dessous laquelle l'isolant augmente les déperditions).

  12. #11
    lucaskywalker

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Ok, dans le cas d'une distribution avec des tuyaux de cuivre.
    Est il possible de les isoler lors de leur passage dans la chape?

  13. #12
    Ouakks

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    je ne suis pas un spécialiste de la plomberie, mais j'imagine qu'il doit exister des systèmes oui.

  14. #13
    tatar

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Citation Envoyé par lucaskywalker Voir le message
    A priori , il n 'est pas prévu d isolation sous le dalle ou en périphérie.
    Je suis surpris qu'en 2015 on construit encore sans isoler du sol...bref

    Sinon, dans ce cas il serait idéal d'isoler sur la dalle, je ne sais pas ce que dit la DTU sur ce point.
    «Le hasard ne favorise que les esprits préparés.» - Louis Pasteur

  15. #14
    Mickele91

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Bonjour,

    Comment se fait-il que dans du neuf, ta distribution sanitaire se retrouve à passer sous ton plancher chauffant ?....dans un "volume" non isolé....

    En neuf, puisque tu dis que c'est du neuf (d'ailleurs petite question : j'imagine que tu construits suivant la RT2012....le BET n'a pas "tiqué" en voyant ta tuyauterie positionnée de la sorte ? ....) ta tuyauterie devrait être dans le volume chauffé....

    Cordialement

  16. #15
    guyban

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Bonjour,
    Peut-on isoler les tuyaux d'eau chaude sanitaire au sol par des manchons élastomères isolants puis les noyer dans la chape de ravoirage et par dessus la chape de carrelage?
    Car j'ai fait cela mais apparemment j'ai des doutes que ce matériau soit compatible avec le beton et la chape est coulé aujourd'hui donc si je dois les retirer c'est ce matin :/
    Quel risque si je les laisse quand meme
    merci

  17. #16
    trebor

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Bonjour guyban,
    Quelle type matière de tuyau as-tu utilisé ?

    Quelle en est le diamètre des tuyaux d'eau et leurs longueurs ainsi que le diamètre des tubes isolants ?

    Bonne suite pour une réponse rapide
    Dernière modification par trebor ; 08/09/2017 à 10h55.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  18. #17
    guyban

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    les tuyaux sont en PPR (pas PER) en diamètre 25.
    Mais j'ai eu la réponse de l’ingénieur béton et on ne peut pas utiliser ce type de manchons élastomères autre qu'en apparent et surtout pas sous chape voilà.

  19. #18
    trebor

    Re : Isolation des tuyaux ECS dans le ragréage

    Oui, effectivement, il faut une gaine rigide annelée afin de pouvoir réaliser des courbes et que la gaine soit assez rigide quand même pour ne pas écraser le tuyau à l'intérieur de cette gaine.

    Le tuyau PPR doit pouvoir se dilater et s'allonger librement dans la gaine.
    http://www.polygonpipe.fr/1-PPR-pipe-1.html
    Autres infos ici pour sa dilatation :
    https://www.google.be/search?client=...iw=972&bih=520
    Bonne suite
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

Discussions similaires

  1. Isolation mince d'une dalle carrelée sous ragréage??
    Par Philbee66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 10
    Dernier message: 18/11/2016, 20h04
  2. Choix manchons d'isolation tuyaux chauffage
    Par marcoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 30/01/2011, 19h28
  3. Isolation mince d'une dalle carrelée sous ragréage??
    Par Philbee66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 24/06/2010, 10h32
  4. Ragréage teinté dans la masse
    Par ririmason dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 11/02/2010, 21h38
  5. Isolation phonique des tuyaux
    Par Tsiledjé dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/06/2008, 08h29
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...