bonjour
j'ai une PAC air/eau alphainnotec lw120A(depuis 2009) avec une chaudiere fuel en delestage pour les jours rouges du tempo(erdf).
Ma PAC s'est mis en sécurité avec erreur gaz chaud 704 un dimanche soir(jour bleu) donc le fuel a pris le relais.
Un technicien est venu, a trouvé que c'était le détendeur:il a ouvert la partie qui se trouve à l'extérieur,le détendeur était gelé(du givre tout le long);il gelait ce jour là(je n'y connaît rien,ça peut peut être vous aider comme indication).Après avoir bidouillé,il m'a dit qu'un tout petit ''truc'' (je ne me souviens plus du nom) était bloqué dans le détendeur.
maintenant,sans aucune intervention,la pac fonctionne correctement,aucune mise en sécurité.
J'ai démonté la partie extérieure,le détendeur n'est plus plein de givre mais il n'a plus gelé aussi fort depuis l'incident.
devis de reparation:645€
j'aimerais l'avis d'un connaisseur ou d'un pro pour savoir si je dois changer ce detendeur.
merci pour vos reponses