Ok, je pensais le tubage obligatoire
mais mon poele etant prevu en pose avec tubage ai je le droit de seulement maconner un conduit?
-----
Ok, je pensais le tubage obligatoire
mais mon poele etant prevu en pose avec tubage ai je le droit de seulement maconner un conduit?
Pas trop compris ta demande mais en gros toi t'as un tubage, si ta souche (brique) est pas assez haute, tu l’agrandis autour de ton tubage existant
Je viens vous donner un retour qui me rassure qu'à Moitier puisque j'aurai pu y rester, heureusement que je ne fais rien brûler la nuit...
Dônc en gros la société qui a l'agrégation RGE et qualibois a raccordé mon poele un peu à l'arrache mais Ca dans l'absolu je viens de les contacter pour qu'ils me refassent ça au normes
D'autre part sur la gaine existante l'ancien proprio avait mis plus ou moins un bouchon à l.arrache qui m.enlevais le tirage en grande partie
Ceci dit Jai un probleme et je ne suis pas sûr de la personne contre laquelle je dois me retourner
1 le premier ramoneur que j'ai fait passer et qui a seulement fait le ramonage du bas et non du toit sinôn il l.aurai vu
2 la société m'ayant installe le poele et qui est RGE ET QUALIBOIS (selon l.artisan le fait qu'ils soient RGE ET QUALIBOIS ils auraient dû verifier la ligne d'évacuation des fumées du bas jusquen haut)
3 le vendeur qui a monté la gaine a l.envers et ne l.a pas signale
Auriez vous une idée????
Dans l'absolu si la gaine est à l.envers à ce que j'ai compris je perd un peu de tirage maîs sur tôut l.eau s'écoule le long du conduit et les condensats ne sont pas géré normalement...
Sinôn quels plaisir de voir que maintenant quand je met une feuille de journal dans le poele pour activer le tirage, il s'active de suite, et plus aucune fumee ne sort du poele malgré la porte entre ouverte
Je pense qu'il va etre tôut de suite plus simpa et simple de lancer mes feux 😍😍
Et la l,artisan m.as montré il a enlevé le tubage après avoir viré le bouchon
La flamme du journal etait attire par le tirage meme a 15-20 cm de la gaine😍
Le ramonage n'est pas suffisant, un diagnostic réglementaire est obligatoire avant l'installation d'un nouvel appareil.
Ouch... Parfait pour encrasser son conduit avec la persistance du point de rosée. Le top down reste la seule solution intéressante pour monter un conduit en température sans trop l'encrasser.au dire du ramoneur brûler une dizaine de pages de journal suffirait à activer le tirage dans la gaine en la réchauffant
Re-ouch... Comment met-on le feu à un conduit déjà...?Suite à Ca il m.a dit d'essayer de brûler une feuille de journal dans la gaine double parois
Du coup, on en vient à ça :
Le premier ramoneur doit certifier la vacuité à partir du moment où son ramonage est terminé, par le haut ou par le bas (lorsqu'on ramone par le bas, un coup d'oeil dehors pour voir si le hérisson est sorti de la souche, tout simplement). Il est en faute. Se retourner vers son assureur RCPro (qui doit être stipulé sur sa facture, sinon, c'est DGCCRF). La société installatrice aurait du faire un diagnostic réglementaire DTU (test étanchéité, caméra et contrôle des composants). Elle est en faute. Idem, se retourner contre son assureur. Et... pour celui qui a posé le tubage, rebelote. Ne pas hésiter à appeler sa propre assurance habitation, ils sont de bon conseil.Ceci dit Jai un probleme et je ne suis pas sûr de la personne contre laquelle je dois me retourner
1 le premier ramoneur que j'ai fait passer et qui a seulement fait le ramonage du bas et non du toit sinôn il l.aurai vu
2 la société m'ayant installe le poele et qui est RGE ET QUALIBOIS (selon l.artisan le fait qu'ils soient RGE ET QUALIBOIS ils auraient dû verifier la ligne d'évacuation des fumées du bas jusquen haut)
3 le vendeur qui a monté la gaine a l.envers et ne l.a pas signale
Auriez vous une idée????
Et sur l'acte notarial d'achat, cela donne quoi? Car on est dans le vice caché, sans aucun doute (la mention "en l'état", ça ne marche plus et bien heureusement).
Une lettre recommandée à l'installateur en lui signalant toutes ses négligences et en lui demandant en dédommagement de... refaire le tubage conforme en totalité ! Faute de quoi action en justice !
Sur la facture doit apparaitre le nom de sa compagnie d'assurance et N° de contrat (mentions obligatoires depuis peu) Leur envoyer un double de la lettre RAR
Voir si ton assurance habitation peu prendre en charge ce litige (parfois compris dans ton contrat)
Linstallateur a mis sur la facture
installation sur tubage existant
Cela ne le dedouane t il pas?
poussons la reflexion plus loin:
Si à cause de ce tirage defectueux il y avait eu refoulement de Monoxyde de carbone et qu'au matin il y ait eu un mort dans la maison, vous croyez qu'il aurait pu se dédouaner de quoique ce soit ?
Ce genre d'installateur est dangereux voire criminel, ne lui cherchez pas d'excuses il n'en a pas .
Le ramoneur non plus d'ailleurs (il a fait une facture lui aussi ?)
Oui et le ramoneur je comptais bien le fzire signaler aussi
Je me dis qùheureusement les petits ne sont pas la
Bon pour lheure 22 degres a lendroit le plus frois de la maison et je me demande meme si au final je n'ai pas trop de tirage
content de voir que vous trouvez des solutions
+1 avec les autres sur les actions à mener.
Pour votre sur-tirage, attendez la remise aux normes pour voir, mais après expérience, pour moi on devrait toujours avoir un modérateur pour éviter ce genre d'ennui. J'ai le souci sur une de mes cheminée, réglage au mini çà tire quand même trop, surchauffe appareil, quand au mini ben combustion aléatoire (en fonction du moment de la flambée, du tirage à l'instant T ...... conso de bois, chaleur restituée mauvaise) du coup pour moi deuxième cheminée j'en ai mis un (planqué accessible depuis le garage et air pris du garage en vu d'une DF) dés que je rénove le côté de ma première cheminée, je refais conduit/souche et mets aussi un modérateur à celle ci. Voilà pour mon avis / expérience
bonjour je t'avoue j'ai un peu de mal à suivre!
comment fonctionne tu maintenant? avec ou sans tubage?
quel était ce bouchon dans la gaine?
bonsoir pueblo ,tu me rassure car moi aussi j'avais du mal
Eh bien bravo, content que tu ais pu trouver le problème. Les assurances c'est bien, mais rien ne vaut un utilisateur averti. Donc je te répète, un goupillon adapté à ton conduit, ramonage 2 fois par an, dont une fois en cours de chauffe minimum, je fais plusieurs fois le conduit de raccordement, c'est lui qui s'encrasse le plus vite. Et achète un détecteur de CO en plus des fumées, c'est mieux. Et bonne chauffe.
PS : si ton bois est un peu trop humide à ton goût, fend le puis rentre le à l'avance empilé à côté du poele. ça aide !
Non
DTU 24.1 P1 5.3.3
Diagnostic obligatoire
deux cas de figure : il est en faute pour n'avoir pas fait ou mal fait le diagnostic, il est en faute d'avoir bien fait le diagnostic et fait l'installation en connaissance de cause.