Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un projet de conditionnement d'air d'une chaufferie existante de 36MW. En été, elle est soumise à une forte température intérieure (près de 50°C). J'envisage d'intégrer une batterie froide dans la chaufferie pour réduire ce problème .
Hypothèses:
- Permis de construire avant 2013 (cf arrêté )
- Volume de 3684.25 m3 (21.5L*17.5l*9.8H)
- 3 ventilations basses S1=13.68m² (2.40*1.90H chacune )
- 1 ventilation haute murale S2 1.92m²(2.4*0.8H)
- Température extérieure extrême choisie 36°C
- 2 chaudières gaz de puissance utile Pu=15MW chacune (total Putotal=30 MW)
- Puissance consommée au brûleur: Pbchaudière 1=[2MW;17MW] & Pbchaudière 2=[2MW;18MW]
- Puissance max: Pbmax 1=17MW & Pbmax 2=18MW
- Fonctionnement à 100%:
- Pertes rayonnement Pr=0,6%
- Autres pertes Pf=3,61%
- Rendement PCI R=95,79%
- Fonctionnement à 35%:
- Pertes rayonnement Pr=1,7%
- Autres pertes: Pf=3,83%
- Rendement PCI R=94,47%
Ce que je souhaite réaliser:
- Un contrôle et une validation des dimensions des ventilations naturelles construites
- Une quantification des pertes par rayonnement des chaudières qui s’évacuent par la ventilation pour dimensionner la batterie froide par la suite.
J'ai pu trouver des documents pour les chaufferies de [70kW;1MW] Arrêté du 23 juin 1978, calcul DTU 65.4 & DTU 24.1
et d'autres législations pour les chaufferies [400kW; 2MW] mais rien d'autre. Je n'ai pas trouvé d'information supplémentaire pour la ventilation naturelle... Si vous pouviez m'orienter (liens, calculs)
Merciiiiii de votre aide
Cordialement,
Asylu
-----