Bonjour
Je m interroge sur l emplacement des sondes sur les ballons tampons qui sont l une au dessus de l autre, c est Froling qui leur a dit . ci joint shéma de l installation .
-----
Bonjour
Je m interroge sur l emplacement des sondes sur les ballons tampons qui sont l une au dessus de l autre, c est Froling qui leur a dit . ci joint shéma de l installation .
Bonjour KARBUR,
Tes 3 ballons tampons sont en séries, les 1er chauffe complètement, puis de 2nd et enfin le 3ème.
Fröling considère ces 3 ballons tampons (3x1500L) comme un seul et unique ballon de 4500L.
J'imagine que ton ECS est prioritaire (ballon dédié), sur la température ambiante de ta maison et le chauffage de tes ballons tampons.
j'admets que ton schéma est juste et que tu n'as pas d'ECS instantané ou par "bain marie" dan ston 1er ballon tampon.
Lors de la mise en fonctionnement, ton ballon ECS chauffe en premier (70°C ?? max), ensuite ta maison est mise à température ambiante (21°C ??) et seulement ensuite on commence à chauffer les ballons tampons (en commençant par le 1er), la 1er sonde en haut de ton 1er ballon indique le début de stratification à la régulation de la S4 (RBG 3200 Touch sur chaudière).
La 2nd sonde du 1er ballon, informe à la régule S4, qu'il y a encore (65°C ?? légionellose) d'eau chaude (dans le 1er ballon) pour chauffer de l'ECS (dans la ballon dédié) (surtout en été, sauf si résistance élec. dans ballon ECS), ET (mais à vérifier) de provoquer le démarrage automatique (si tu as l'option) d'une flambée de la S4. L'emplacement de cette sonde est important, s'il y a démarrage auto, il est admis que la chambre de remplissage est pleine de bois bûches et donc que les ballons tampons doivent être capable d'absorber la totalité de l'énergie d'une flambée complète.
La 3ème sonde ("haute" du 3ème ballon tampon)....la fonction principale dans ton cas ??, ...mais la fonction secondaire est d'informer la régulation de la S4 que la stratification est arrivée à ce niveau et de faire disparaître le 3ème segments de"remplissage" sur l'afficheur (RBG 3200, RBG 3200 TOUCH ??).
La 4ème sonde, température ballons pleins, aucun segment de "remplissage" de la chambre de remplissage, dans le cas d'une flambé en cours passage en "Maintien de feu".
De mon point de vue :
1ère sonde, emplacement correct.
2nd sonde, emplacement correct.
3ème sonde, "pourrait" être placé en haut du 3ème ballon tampon, , mais à vérifier en fonction de ta fonction principale dans ton cas.
4ème sonde, emplacement correct.
La stratification sur les ballons tampons fröling (des autres aussi j'imagine) est étonnamment très efficace, tu vas donc passer un très long moment à attendre que la 3ème sonde monte en température, cela fera déjà longtemps que la seconde sera à 75°C, avant de voir la 3ème monter en température.
Pour recouper avec ta seconde discussion en cours "RBG 3200 TOUCH ou pas", le risque est qu'une fois que tu te sera déplacer "pas pour rien, m'enfin" dans ton local chaufferie, que tu remplisses avec trop de bois dans la "chambre de remplissage", avec une stratification à 65°C juste à 30cm au-dessus de la 3ème sonde.
De mon point de vue les sondes thermomètres à afficheur rond avec aiguille en bas de ton 1er ballon et en haut de ton 3ème ballon vont être très (très) utiles.
Comme tu te poses (aussi) des questions si oui ou non 200€ pour 1 afficheur tactile (ne pas y voir une attaque quelconque), AMHA pose toi aussi la question pour des sondes thermomètres aussi sur le ballon du milieu, une fois que tu te sera déplacé et avec un peu d'habitude, cela te permettra d'évaluer très justement la quantité de bois bûches à ajouter.
J'imagine que tu aurais voulu placer les sonde de température au même niveau que tes sondes thermomètres ??
Cordialement
an1844
Dernière modification par an1844 ; 15/07/2017 à 14h45.
"Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
Bonjour je te remercie pour cette longue explication . Pour l instant il n y a pas d' ECS sur la chaudiere bois mais il y a le branchement prévu en attente pour un ballon séparé l ECS est faite par la chaudiere fuel de dietrich 1991 . J ai l option allumage auto .
La 2e sonde du 1er ballon ok ça doit effectivement être pour ECS si il y a assez d eau chaude et pour déclencher ou prévenir d une nouvelle flambée .
Si la 3eme sonde est a 65° je me déplace pas, cela voudra dire que les ballons sont chaud à 90%, et pour couper la chaudiere qui doit chauffer le reste du ballon avec la chaleur restante .
Pour la cde 3200 je cherchais à savoir si on voyait bien ce qui est sur l écran car il est petit, j ai dit à l installateur de l échanger pour un Touch .
Il faudrait effectivement un thermomètre au milieu sur le 2eme ballon, pour l info de l avancée de l eau chaude et la baisse qui peut permettre de faire un complément avec une demi flambée .
Les thermomètres servent pour une visualisation rapide de l installation et de savoir ce qui se passe, que les sondes ne soient pas au même niveau que les thermomètres n' est pas plus mal cela donne plus d infos à des endroits différents .
L inquiétude que j ai c est que les sondes ne soient pas à un bon niveau qui me donne l info de remplissage sur la cde déportée, entre la 2eme et la 3eme c est l inconnue je ne pourrai pas savoir ce qui reste d eau chaude c est tout ou rien, sauf en ce déplaçant pour voir le thermomètre qui faut rajouter au milieu du 2e ballon . Es ce qu ils peuvent ajouter une sonde sur le 2e ballon ? et une visualisation ? je vais leur demander et faire ajouter des doigts de gants pour déplacer les sondes si besoin avec leur accord bien sur, parce que une fois plein j ai pas envie de vider les 4500L d eau pour rajouter un DDG .
Re Bj
Il y a un blanc dans l interrogation à distance de l état des ballons entre la sonde 2 et 3 .
J ai trouvé cela le problème c' est qu' ils mettent ballon 1 c est bien, mais on peut en mettre combien ? et combien de sondes ?
Bonjour KARBUR,
FAUX, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas parce que la 3ème sonde est à 65°C, que cela vas "couper" la chaudière.Envoyé par KARBUR.
Si la 3eme sonde est a 65° je me déplace pas, cela voudra dire que les ballons sont chaud à 90%, et pour couper la chaudiere qui doit chauffer le reste du ballon avec la chaleur restante .
La chaudière continuera à fonctionner temps qu'il y aura de l'énergie à récupérer du (peu) de bois qu'il reste à brûler.
Pour que la chaudière se "coupe" il faut que la température des fumées soit basse (<environ 115°C, voir tes réglages) ET que la sonde lambda soit ""haute"" (Teneur en oxygène résiduel)
(> environ 19,0 %, voir tes réglages), en plus clair il n'y a plus rien à récupérer d'énergie.
FAUX, aucune chance que la chaudière chauffe le reste du ballon, elle n'a plus la puissance pour cela.Envoyé par KARBURSi la 3eme sonde est a 65° je me déplace pas, cela voudra dire que les ballons sont chaud à 90%, et pour couper la chaudiere qui doit chauffer le reste du ballon avec la chaleur restante .
Dans l'immense majorité des cas, tes ballons tampons ont leurs propres déperditions, la chaudière aussi, ET surtout ton installation de chauffage maison.
Au mieux la chaudière vas compenser la déperdition de la maison, à chaque occasion ou elle-même (la chaudière) montera en température (en fonction de tes réglages).
Pour rappel, une fois la flambée démarrée, il n'y a aucune possibilité de l'arrêter, sauf coupure de l'alimentation électrique (volontaire ou involontaire) et encore dès le retour de l'alimentation électrique, la chaudière doit commencer par un cycle de redémarrage, la flambée peu alors reprendre.
Pour rappel, Si la 4ème sonde est arrivée à 80°c et que les sondes 1, 2 et 3 sont à 85°C, alors la chaudière passe en "maintien de feu", mais ce n'est pas une "coupure" pour autant, ce n'est pas non plus un mode de fonctionnement à privilégier, au contraire.
Exact, mais tu verras que très rapidement tu en mettra partout ou tu n'as pas l'info.Envoyé par KARBURIl faudrait effectivement un thermomètre au milieu sur le 2eme ballon, pour l info de l avancée de l eau chaude et la baisse qui peut permettre de faire un complément avec une demi flambée .
Les thermomètres servent pour une visualisation rapide de l installation et de savoir ce qui se passe, que les sondes ne soient pas au même niveau que les thermomètres n' est pas plus mal cela donne plus d infos à des endroits différents .
Exact, et c'est ce que j'ai voulu te dire, dans mon message ci-dessousEnvoyé par KARBURL inquiétude que j ai c est que les sondes ne soient pas à un bon niveau qui me donne l info de remplissage sur la cde déportée, entre la 2eme et la 3eme c est l inconnue je ne pourrai pas savoir ce qui reste d eau chaude c est tout ou rien, sauf en ce déplaçant pour voir le thermomètre qui faut rajouter au milieu du 2e ballon .
Et que tu as encore mieux exprimé et surtout visualisé dans ton schéma....ci-dessousEnvoyé par an1844...tu vas donc passer un très long moment à attendre que la 3ème sonde monte en température, cela fera déjà longtemps que la seconde sera à 75°C, avant de voir la 3ème monter en température.
Envoyé par KARBURIl y a un blanc dans l interrogation à distance de l état des ballons entre la sonde 2 et 3 .Une 5ème sonde ??, j'en doute.Envoyé par KARBUREs ce qu ils peuvent ajouter une sonde sur le 2e ballon ? et une visualisation ?
1 deuxième voir un troisième ballon tampon ??, j'en doute encore plus
Je serais très surpris......Fröling ne trouve sûrement pas cela utile, et moi non plus.
On part du principe que si tu as 3 ballons tampons de 4500L au total, c'est pour avoir une autonomie de 24H00 minimum, même en hiver,...enfin j'imagine, mais on vas tout de même partir sur 24H00 pour la démonstration suivante.
Donc une fois ta chaudière éteinte, tu part pour 24H00 d'autonomie.
10H00 à 12H00 plus tard, ta chaudière est redescendue à environ 65°C ET le peu de braise qui restait est définitivement froide.
Tu peux donc refaire un rechargement complet de la chambre de remplissage de ta chaudière, sans risque d'un départ spontané avec les braises restantes, lorsque tu vas refermer la porte la chaudière vas tout de même tenter le coup, pour redémarrer une flambée, au bout de 20 min (3 essais si mes souvenirs sont bon), faute d'une montée en température des fumées ET d'une diminution de la "Teneur en oxygène résiduel", la chaudière vas abandonner sa tentative de redémarrage et s'arrêter.
22H00 après l'arrêt de la chaudière (de la vraie flambée précédente), les ballons tampons sont presque vident, la 2ème sonde est à 65°C (voir tes réglages), là la chaudière redémarre en auto pour un cycle complet.
Tu as donc 12H00 à 14H00, après que les braises soient froides, pour venir tranquillou faire un chargement de ta chaudière, ET laisser la chaudière gérer la chauffe.
Bonne idée.Envoyé par KARBURje vais leur demander et faire ajouter des doigts de gants pour déplacer les sondes si besoin avec leur accord bien sur, parce que une fois plein j ai pas envie de vider les 4500L d eau pour rajouter un DDG .
Cordialement
an1844
"Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
Bonjour
Je pensais à un maintien de feu pour la sonde 3, je sais quelle ne se coupe pas .
Pour les thermomètres je pense que 1 au milieu du 2eme ballon est suffisant puisqu'il y en a en bas du 1er et en haut du 3eme, c est pour voir l avancé et le recule de de la chaleur, si en plus une sonde encore mieux .
Sur les différent shéma Froling les sondes ne sont pas au même endroit sauf un avec un ballon ecs et les piquages de l ecs sont pas au même endroit que moi, qui les prévoit ok mais pour l instant je n ai pas d ecs sur le bois ou le gars de chez Froling ne sait pas tout de l installation .
Se n est pas façile de se faire une idée du materiel vu qui l y a aucune info dessus, le RBG 3200 simple ou le Touch RIEN on ne sait pas se qu ils affiche sur l écran je n est rien trouvé à part 4 lignes, combien de sondes on peut mettre sur les ballons RIEN, combien de ballons RIEN .
J ai trouvé cela 4 accumulateurs " intégrés à la gestion " !!!! si il y a pas de sonde dessus cela fait 2 gros ballons pas 4 avec une gestion Froling pourrait faire un shéma avec plusieurs ballons .
Après une fouille dans les affaires des plombiers " des affaires que j ai payée " j ai trouvé le classeur d installation, j ai un nouveau shéma de ballons en série ci joint , j ai sur la chaudiere le module hydraulique pour 6 sondes peut être que ça va le faire .
bonsoir ,la loi de l'eau est bonne dans le dernier schéma
Bonjour qu' es ce qui ne va pas entre les deux avec la loi d eau .
ou peu aller l'eau chaude pour (ecs ) pendant le cycle de fonctionnent de la chaudière ??????ou pas ,l'ecs est 15 a 20 % de l'énergie fournie part la chaudière ?????chaudière bois ou gaz ou fuel ?????
Elle va nul part, il y a un circulateur ECS avec priorité ecs, comme la plupart des installations .
Bonjour KARBUR,
Envoyé par KARBURPour les thermomètres je pense que 1 au milieu du 2eme ballon est suffisant puisqu'il y en a en bas du 1er et en haut du 3eme, c est pour voir l avancé et le recule de de la chaleur, si en plus une sonde encore mieux .Tu ne t'en rendra rapidement compte que lorsque la stratification sera juste au niveau de la sonde, ailleurs il faudra un peu plus de temps, mais il y a mieux pour voir cela, "voir l'avancé de la chaleur" = chaudière en fonctionnement, "voir le recul de la chaleur" = chaudière à l'arrêt, cela marche à tous les coups.Envoyé par an1844La stratification sur les ballons tampons fröling (.....) est étonnamment très efficace
Envoyé par KARBURSur les différent shéma Froling les sondes ne sont pas au même endroit sauf un avec un ballon ecs et les piquages de l ecs sont pas au même endroit que moi, qui les prévoit ok mais pour l instant je n ai pas d ecs sur le bois ou le gars de chez Froling ne sait pas tout de l installation .Pour chaque type d'installation, Fröling a prévu 1 (et 1 seul) schéma, ils sont à la limite, j'oserai dire, "rigide" sur ce point, c'est aux clients de s'adapter, mais ET dans les fait cela s'adapte plutôt bien dans l'immense majorité des cas. C'est bien pour cela que les installateurs mandatés par Fröling, s'appliquent "normalement" à appliquer à la lettre le schéma hydraulique de Fröling, ....la mis en service est normalement faite par un technicien Fröling.Envoyé par KARBUR... j ai sur la chaudiere le module hydraulique pour 6 sondes peut être que ça va le faire .
Pour les 6 sondes, je suis presque sûr, qu'il y a les 4 de ton ballon tampon, + 1 pour l'ECS + 1 pour ton départ circuit de chauffage....si tu utilises déjà celle de l'ECS pour faire autre chose (qui n'est pas prévu par Fröling), je ne suis pas sûr que Fröling valide.
Comme tu as 2 départ circuits de chauffage, dans mon raisonnement il me manque donc une sonde pour le second départ circuit de chauffage....et il encore 1 sonde sur ta chaudière fioul...peut être un second module hydraulique ???
Même sur une RBG 3200 TOUCH avec un écran plus grand, je ne suis pas convaincu qu'il y a la "place" "d'afficher" de mettre 3 voir 4 accumulateurs, et même si c'était possible, comment ferait-il avec seulement 3 ou 4 sondes disponibles pour afficher avec véracité l'évolution de la stratification !?!?, FAIRE avec qu'un seul ballon tampon est bien plus simple et déjà très proche de la réalité, j'oserai dire de la facilité de fonctionnement d'une Fröling.
C'est bien pour cela que je n'ai pas encore franchi le pas pour "évoluer" avec une TOUCH, je ne suis pas convaincu, de l'apport fonctionnelle que cela représente,... visuel, convivialité OK, et c'est bien pour cela que je suis avec attention des 2 discussions.Envoyé par KARBURSe n est pas façile de se faire une idée du materiel vu qui l y a aucune info dessus, le RBG 3200 simple ou le Touch RIEN on ne sait pas se qu ils affiche sur l écran je n est rien trouvé à part 4 lignes, combien de sondes on peut mettre sur les ballons RIEN, combien de ballons RIEN .
Cordialement
an1844
"Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
si j'ai bien compris le premier schéma ????l'ecs est faite avec la chaudière fuel et dont si la chaudière bois est en fonctionnent le groupe de recyclage marche ???alors l'eau chaude transite part la chaudière bois et si il y a demande en eau chaude sanitaire les deux pompe vont tourner mais dans quelle sens l'eau ira ??????ou la pompe la plus puissante ou le débit du diamètre tuyau ,espère être clair
erreur de ma part (j'ai écrit ,transite part la chaudière bois ,je voulais dire fuel )
Bonjour Pour Bouillant .
Ecs est faite par la chaudiere fuel vu quelle est toujours là, et sert de " dépannage " avant et après saison pour mettre un coup de chaud vite fait, sans allumer la chaudiere bois, quand et si elle ne fonctionne plus " elle est de 1991 " je rajouterai un ballon ECS avec un circulateur ect.... les piquages sont prévu, donc pour l instant le bois ne fait que le chauffage .
Le basculement bois fuel ce fait avec les 4 vannes après les circulateurs pour ouvrir ou fermer le bois, et les 4 vannes coté fuel pour ouvrir et fermer le fuel .
Bonjour An1844
Tous les fabricants on un shéma de base, je vais dire de " principe " après l installateur l'adapte à l"installation et au " désir " du client quand c'est possible .
Les sondes de départ, retour ect.... sont sur d autres modules, les 6 sondes sur le module hydraulique sont des sondes de " ballons " .
L" écran du Touch affiche le " ballon 1 " j ai l' impression que l on peut faire défiler les ballons " 1 puis 2 puis 3 avec les temperatures des sondes et le % de " l état de chargement " si il y a une sonde en haut et en bas .
Le RBG 3200 est un plus, ce qui me motive à en mettre un, c est que la maison est grande et chaufferie séparée, je l ai vécu pendant 9 ans à aller voir si les ballons sont chaud, si faut rajouter du bois ect.... avec l age on compte les pas " on n a mis un marche pied dans la piscine pour en sortir, M.... ça fait c.... " .
Ce que je comprends pas c est la position des 4 sondes que Froling a dit de mettre l une au dessus de l autre, la n° 1 déclenche ouverture chauffage : diff chauffe eau : démarrage allumage auto : déclenchement fuel . la n° 2 c est une mesure différencielle surement entre la 1 et la 2 . La n° 6 c est une sonde de milieu . Il reste le 3 déclenche ecs, la 4 c est du solaire, la 5 chaudiere fuel . A moins que l on puisse leurs donner une autre destination . Sur le classeur d installation il n y a aucune explication, le gars de chez Froling vient avec un ordinateur et fait sa tambouille et si tu n est pas content c est pareil " de quoi je m occupe " .
Et bien ils vont me dire avant la mise en eau pourquoi .
J' ai la sensation que Froling croit que j ai un ballon tampon ECS intégré .
Ci joint shéma de l installation avec ballons ECS sans la fuel .
Bonjour KARBUR,
Ce serait une bonne nouvelle.Envoyé par KARBURL" écran du Touch affiche le " ballon 1 " j ai l' impression que l on peut faire défiler les ballons " 1 puis 2 puis 3 avec les temperatures des sondes et le % de " l état de chargement " si il y a une sonde en haut et en bas .
Ne pas y voir une attaque quelconque, et ce n'est que mon avis personnel, mais après un certain age et un état physique, on ne fait plus de "bois bûches", même s'il est gratuit (parce que on possède du bois sur pied) et qu'on a le temps de le faire (en retraite). On vend le bois sur pied à des plus jeunes, on récupère l'argent, et on achète du pellet, et on se chauffe avec une chaudière pellet Fröling (bien sûr)...Envoyé par KARBUR...je l ai vécu pendant 9 ans à aller voir si les ballons sont chaud, si faut rajouter du bois ect.... avec l age on compte les pas...
Hors sujet...
A l'instant ou j'écris ces lignes, les photos jointes ne sont pas validées...
...j'ai cru que tu nous avais mis une photo du marche pied !!!Envoyé par KARBUR" on n a mis un marche pied dans la piscine pour en sortir, M.... ça fait c.... " .
cordialement
an1844
"Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
Re-...KARBUR
C'est un peu l'idée et le commercial à déjà du te préparer à cette "pensée"...Envoyé par KARBURA moins que l on puisse leurs donner une autre destination . Sur le classeur d installation il n y a aucune explication, le gars de chez Froling vient avec un ordinateur et fait sa tambouille et si tu n est pas content c est pareil " de quoi je m occupe " .
Et bien ils vont me dire avant la mise en eau pourquoi .
Si j'ai bien compris, tu es dans le 17, j'imagine que tu as réfléchi avec une (bonne) "Solution Chauffage Bois", cela me semble sérieux, je pense réfléchir à cette même "Solution Chauffage Bois"pour faire l'entretien et l'évolution de ma chaudière.
La bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir comme technicien Fröling (s'il est toujours là) Tony...., il maîtrise sont sujet, mais je ne suis pas sûr pour autant qu'il satisfasse tous tes souhaits.
j'en doute...Envoyé par KARBURJ' ai la sensation que Froling croit que j ai un ballon tampon ECS intégré .
Cordialement
an1844
"Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
Je suis bien dans le 17, l avantage pour moi, et l inconvénient pour l installateur et Froling c est que j ai une expérience de 9 ans de chaudiere bois buche même monté n' importe comment .
Je crois que la personne de Froling est Victor .
Je suis encore en forme j ai 61 ans le 29 Juillet, j achète le bois, il me livre avec une pince en gros fagots 40 stères ça prends de la place, le plus dure c est de le ranger, je le coupe en deux les longueurs font entre 3 et 4 mètres ça tient la forme un peu tout les jours, j espère consommer moins qu' avant .
Si ça t intéresse je peux mettre des photos j en fait au fur et à mesure .
Re- .... KARBUR
Sauf erreur de ma part, sur ton schéma avec ton futur ballon ECS, y'en à qui vont "bouillir" et te dire qu'il manque le circulateur de chauffe ballon ECSEnvoyé par KARBURCi joint shéma de l installation avec ballons ECS sans la fuel .
Cordialement
an1844
"Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
OUPS Economie quant je veux de l eau chaude j ouvre les vannes " c est pour rire " j ' ai oublié quelque chose .
Voila c est mieux .
il est dommage d'avoir une fuel ????? et de ne pas la mètre en relève ,comme chez moi et est la, la bois tourne et quand tu part (vacances chez les enfants )la fuel prend la relève
Bonjour, pendant 9 ans je m en suis jamais servi, si je part je bascule sur la fuel comme en mi saison et quand je reviens je met la bois, les long départs ne sont pas un problème, on sait que la bois va s'arrêter, l automatisme sert plus pour le journalier ou le bois n a pas assez d'autonomie pour pouvoir réalimenter .
Bonjour
A force de fouiller j ai trouvé cela, c est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, NON dans l'oeil d'un aveugle NON d'un borgne, ils sont un peu c.. des fois ces proverbes .
Bonjour J'ai l info sur les sondes des ballons tampons, j'ai eu un technicien Froling qui m'a donné les infos .
La premiere chose qu'il faut savoir c'est qu'il y ai un ou trois ballons c"est pareil, il y a UN seul gros ballon de 4500l et pas 3 de 1500l donc c'est plus simple et on ne cherche pas à mettre des sondes partout .
Les infos disponibles du "gros ballon tampon" sur les écrans sont : Température haut : milieu : bas avec 3 sondes et l état de chargement .
Dans mon installation on peut mettre que 4 sondes sur les ballons dénomées pour Froling la 01 haut du 1er ballon / la 02 bas du 3eme ballon / la 04 milieu 2eme ballon / la 06 sous la 01 dans 1er ballon qui doit servir à affiner les réglages mais je n est pas d'infos précises .