Bonjour,
Je possède une Gialix ma+18 kW réglée à 12 kW avec sonde extérieure et thermostat électronique d'ambiance. Ma chaudière fonctionne sur le principe de la loi d'eau.
Ma chaudière alimente 5 radiateurs à eau au RC et 5 au sous-sol.
Ma chaudière chauffe également un ballon en HC à la température de 50°.
Ma maison fait 130m².
Mes Paramètres :
Température extérieur maximale :20
Température extérieur minimale:-8
Température de consigne chaudière maximale (TCMA) : 75
Température de consigne chaudière minimale (TCMI): 30
Circulateur réglé sur la position 2.
Mon thermostat est réglé à 19,5 de 5h à 22h30 et le reste à 19.
Il faut 2h00 pour passer de 19 à 19,5. Est-ce correct. L'eau dans mes radiateurs est-elle suffisamment chaude.
Que pensez-vous de mes réglages ? Y a t-il moyen d'améliorer les choses pour moins consommer en jouant sur TCMA/TCMI.
Merci pour vos conseils.
Syl.
-----



.
, mais perdu les avantages ES. L'abonnement a été diminué à 18 kVA. J'ai pris en main cette chaudière, car au vue des consommations KW inscrites sur les factures, je courrais à la catastrophe financière ! J'ai lu et relu la documentation de la chaudière, compris tous les paramètres et la loi d'eau. J'ai isolé à neuf mes combles perdus cet été, mis en place un thermostat d'ambiance sans fil programmable, mis en place la chauffe de mon ballon en HC.
Que de bonnes décision pour éviter les gaspillages thermiques et les frais annexes.