Bonjour,
Cela fait 2 jours que j'ai un souci avec ma chaudiere ThemaPlus C25E de Saunier Duval.
En effet je me suis rendu compte que l'écran de la chaudière était éteint. Il n'y a pourtant rien eu de special que ce soit au niveau electrique et pas d'orage non plus.
J'ai tout de suite vérifié que j'avais bien du courant qui arrivait à ma chaudiere et c'est bien le cas. J'ai ensuite vu sur le forum qu'il y avait un fusible qui permettait de protéger les circuits imprimé de la chaudière. Celui ci était HS j'ai donc essayé de le changer en rentrant ce soir mais dès que j'en mets un nouveau ( que ce soit un 200mA ou un 600mA) celui ci saute directement.
Je penses que j'ai un court circuit quelque part mais je ne sais pas où et je ne comprends pas pourquoi mon 30mA ne saute pas avant le fusible?
Quel fusible dois je mette un T 200mA?
Avez vous déjà eu un pareil soucis sur le même type de chaudière?

Merci d'avance pour vos retours qui aideront fortement.
Cordialement.

Clement