Ballon d'eau chaude en court circuit
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 14 sur 14

Ballon d'eau chaude en court circuit



  1. #1
    TDN57

    Question Ballon d'eau chaude en court circuit


    ------

    Bonjour,

    Je viens cherche unpeu d'aide face a un problème qui me dépasse.

    Ce week end, j'ai recâblé une ancienne prise tri phasée qui avait été utilisée pour alimenter ma chaudière, mon ballon d'eau chaude et 2 prises.
    J'ai donc refais cela proprement et j'en ai profité pour tirer des cables neuf pour l'alimentation de ma chaudière.
    Un neutre arrivait en courant le long d'une goulotte, dont le gainage partait en miette, que j'ai supprimé pour tout relier sur le neutre de la prise tri.

    Le problème, dès que le ballon chauffe, il fait disjoncter le diff principale (650 mili si mes souvenirs sont bons) mais le plombs ne saute pas (10A).
    Avec mon multimètre, en position Homs mètre, il bip si je me mets entre le + et le -.
    Normal? Vu que c'est une résistance, je me demande...

    J'ai aussi remis le jus sans que le ballon ne soit branché, aucun problème (des fois que le gainage du câble soit abimé et touche la goulotte qui est en acier)

    Ca serrait vraiment une coïncidence qu'il lâche au moment où je refais mes branchements quand même.

    Merci d'avance pour votre aide.

    -----

  2. #2
    Salva57

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    Bonsoir,

    Il faudrait faire la mesure en ohm mètre et pas en continuité avec le bip.
    Tu dois mesurer une valeur et pas zéro sinon elle est effectivement en court-circuit.

    Et ne pas se fier au couleur des fils, le précédent proprio à peut être fait avec des chutes de fil
    Dernière modification par Salva57 ; 08/10/2018 à 19h00.

  3. #3
    TDN57

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    Ah, oui, c'est important la polarité sur un chauffe eau?

    Ohm mètre, sur 2k je suis a 0,027.

  4. #4
    Salva57

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    Il n'y a pas de polarité en courant alternatif.
    0.027 ohm c'est un court circuit. Soit la résistance est en court circuit soit il y a un composant intermédiaire qui l'est.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    TDN57

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    Ca craint alors, il a une 10ène d'années, pas sur que je trouve une résistance neuve pour lui.
    Demain de refais un teste en retirant les deux fils sur les bornes coté résistance pour voir si la valeur est toujours aussi faible.

  7. #6
    Salva57

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    Oui la mesure doit ce faire sans les fils raccordés

    Sauf si tu as fais un mauvais branchement il n'y a pas de raison que la résistance rende l'âme à ce moment. Sinon c'est vraiment pas de bol

    Et fait gaffe le 380 sa fait mal voir plus. ...
    Dernière modification par Salva57 ; 09/10/2018 à 00h26.

  8. #7
    TDN57

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    J'ai pu retrouver la facture d'achat... 08/10/07, 11 ans exactement, encore un appareil programmé pour lâcher ca...

    Il vient de chez Casto de la gamme "Basic". (l'entrée de gamme d'après le tableau de la gamme d'époque que j'ai)

    Ca pique le 380, mais bon, la j'utilise les phases séparément, donc ca devrait le faire.

  9. #8
    Salva57

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    Toucher une phase et c'est la grosse chataigne!
    Si tu as 2 phases sur ta résistance sa veux dire que tu envois du 380v!!! Si ta résistance doit être alimenté en 220v il y a de forte chance qu'elle a grillé.

  10. #9
    f6bes

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    Citation Envoyé par TDN57 Voir le message
    Ah, oui, c'est important la polarité sur un chauffe eau?

    Ohm mètre, sur 2k je suis a 0,027.
    Bjr à toi, Pour moi, ça fait..0.027 kohms soit... 27 ohms
    Valeur qui me parait dans la normale.

    Mais comme tu ne préçises rien,cela a "embrouillé " Salva.
    Bonne journée



    27

  11. #10
    TDN57

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    Bjr à toi, Pour moi, ça fait..0.027 kohms soit... 27 ohms
    Valeur qui me parait dans la normale.

    Mais comme tu ne préçises rien,cela a "embrouillé " Salva.
    Bonne journée



    27
    En effet, je n'ai pas indiqué l'unité, mais j'ai dit avoir mis mon multimètre en ohm mètre sur la position 2K; cela fait logiquement 27ohms

    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Toucher une phase et c'est la grosse chataigne!
    Si tu as 2 phases sur ta résistance sa veux dire que tu envois du 380v!!! Si ta résistance doit être alimenté en 220v il y a de forte chance qu'elle a grillé.
    Non non, j'ai une phase et un neutre. Comme je l'ai dit, j'ai séparé les 3 phases pour les utiliser une pour chaudière, une pour le ballon et une pour 2 prises.

  12. #11
    TDN57

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    J'ai retsté, j'ai bien 235V sur la prise.

    J'ai également testé le chauffe eau sur une autre prise, il fonctionne sans faire sauter le disjoncteur diff.

    Du coups, je pense a mon neutre qui fuirait quelque part; ce qui expliquerait qu'un second neutre ait été tiré en volant.

  13. #12
    TDN57

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    Bonsoir,
    Histoire de vous tenir informé;

    Je crois, quasi sur, que c'est un problème avec le fil de neutre, j'en ai tiré un venant de la boite d'où provenait celui que j'ai retiré et cela fonctionne.

  14. #13
    f6bes

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    Citation Envoyé par TDN57 Voir le message
    Bonsoir,
    Histoire de vous tenir informé;

    Je crois, quasi sur, que c'est un problème avec le fil de neutre, j'en ai tiré un venant de la boite d'où provenait celui que j'ai retiré et cela fonctionne.
    Remoi,
    Va t'en comprendre Charles ? ".....Non non, j'ai une phase et un neutre..."
    Bonne journée

  15. #14
    TDN57

    Re : Ballon d'eau chaude en court circuit

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    Remoi,
    Va t'en comprendre Charles ? ".....Non non, j'ai une phase et un neutre..."
    Bonne journée
    Gaine en acier, le neutre doit être abimé a un endroit je suppose.

Discussions similaires

  1. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  2. Peut-on installer un ballon en bout du circuit d'eau chaude ?
    Par invite79845c99 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 16/12/2013, 16h45
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...