    Bonjour,
    Je souhaiterai votre aide pour savoir comment câbler un bruleur Fioul.
    J'ai une chaudière Fioul Chappee Mutine Ventouse de 2004 et le bruleur ne fonctionne plus et je souhaiterai installer un bruleur non ventouse Chappee Tigra 3 CF520 que le fournisseur m'a vendu comme compatible.

    Mais au moment d'installer le nouveau bruleur la prise est du type standard 7 broches alors que l'ancien a une prise 15 broches avec 9 fils + PE qui remonte vers la chaudiere.
    Je suis perdu car je n'arrive pas a comprendre les schémas électriques.

    Pour info actuellement le bruleur HS avait un réchauffeur et il était relié à un bloc actif MA55D (avec bouton de rearmement) via un câble de 10 fils (de 1 à 9 + un fil de PE).
    Et le nouveau bruleur n'a pas de réchauffeur et il a le bouton de réarmement intégré (et la fiche à 7 fils)

    Donc déjà je me demande si c'est possible de faire fonctionner le nouveau bruleur avec ces différences.
    Et si oui comment le cabler.
    je vais poster les schemas électriques de l'ancien et du nouveau,
    merci beaucoup pour votre aide.

    Nicolas.

    -----

  2. 📣 Nouveau projet éditorial de Futura
    🔥🧠 Le Mag Futura est lancé, découvrez notre 1er magazine papier

    Une belle revue de plus de 200 pages et 4 dossiers scientifiques pour tout comprendre à la science qui fera le futur. Nous avons besoin de vous 🙏 pour nous aider à le lancer...

    👉 Je découvre le projet

    Quatre questions à explorer en 2022 :
    → Quels mystères nous cache encore la Lune 🌙 ?
    → Pourra-t-on bientôt tout guérir grâce aux gènes 👩‍⚕️?
    → Comment nourrir le monde sans le détruire 🌍 ?
    → L’intelligence artificielle peut-elle devenir vraiment intelligente 🤖 ?
  3. #2
    gogg49

    Re : Comment câbler un Bruleur Fioul Chape TIGRA 3 CF 520 LX

    schéma ancienne chaudière :
    Schema chaudiere actuelle.jpg
    bloc Actif :
    Schema Bloc Actif MA55D.jpg
    schéma nouveau bruleur :
    Schema nouveau bruleur.jpg

Discussions similaires

  1. [Thermique] Panne brûleur Tigra CF 500 (ne ré-amorce pas).[résolu]
    Par Willdu16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/12/2019, 16h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/03/2018, 14h15
  3. [Thermique] raccordement électrique brûleur Chappée Tigra 2 CF 510
    Par retraite actif dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 05/11/2017, 13h38
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Sempra Bruleur Tigra boitier MA 55 H
    Par herved62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/01/2016, 04h54
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...