Bonjour à tous,
J'ai emménagé il y a maintenant 6 mois dans la région Lyonnaise.
Je me pose beaucoup de questions concernant le fonctionnement de la PAC qui est installée dans mon logement.
C'est une PAC Geothermik Aqua 5 réversible dont voici les spécifications :
2021-10-16_181809.jpg
Elle a été installée en 2008 à la construction de la maison.
Il est à noter que je n'ai pas de ballon tampon.
Elle fonctionne avec de l'eau glycolée.
Quelques spécifications supplémentaires :
-230V / 32.4A max
-charge en gaz : 1.6Kg
-debit d'eau cond. = 2.53m3/h
-debit d'eau évap. = 2.3m3/h
-pertes charge cond. = 25kPa
-pertes charge évap. = 28kPa
-P max hydro = 3 bar
-P max frigo= 29.5 bar
-Starter ESC325
-Régulateur ECH210
-Compresseur Scroll
Le captage extérieur est horizontal sur 290m² à 80cm de profondeur.
Le PCBT à l'intérieur couvre 145m² au rez-de-chaussée.
Il est à noter que le circulateur du PCBT tourne en permanence (environ 160w) 24/7, le manomètre indique 2bar (environ 1.5bar si je coupe)
Le circulateur du capteur extérieur se déclenche automatiquement environ 1 minute avant le démarrage du compresseur, et se coupe 1 minute après la fin du cycle de chauffe. Le manomètre indique 1.4 bar et environ 2bar en fonctionnement.
La documentation indique qu'il est possible de relier un thermostat d'ambiance à la PAC.
Lors de mon arrivée dans les lieux, je me suis vite aperçu que le thermostat d'ambiance déclenchait souvent, sur des cycles de chauffe très courts.
Le modèle est Delta Dore Tybox 51, qui réalise une régulation chrono-proportionnelle PI sur une base de temps de 15 minutes.
J'ai contacté Delta Dore qui m'explique que ce n'est pas grave si la PAC fait des cycles de moins de 5 minutes...
Afin d'éviter ces cycles courts, j'ai changé de thermostat par un TNC Réversible qui est réglable en TOR avec hystérésis ou alors PI avec une base de temps de 15min à 1h.
J'ai laissé la régulation PI pour le moment avec une base de temps de 1h, cela permet à la PAC de faire des cycles de chauffe de 10 à 20 minutes toutes les heures.
La température à l'intérieur est très stable et agréable (consigne à 20.5°C).
Voici un graphique qui montre le fonctionnement actuel.
2021-10-16_183254.jpg
Exemple d'un cycle (conso élec) :
2021-10-16_183450.png
Mon interrogation est relative à la loi d'eau et au fonctionnement avec le TA.
D'après ce que je comprends, le thermostat n'est qu'un "contact sec" qui demande à la PAC de démarrer ou de s'arrêter.
Il n'y a donc pas de lien avec la température extérieure, ou alors je ne comprends pas comment cela peut marcher.
J'ai les réglages suivants sur la PAC :
Tmax consigne (Tmax) = 40°C
Consigne chaud (HEA) = 30°C
Offset consigne (H33) = 9°C
T ext début pente (H35) = 14°C
Delta ext (H37) = -12.7°C
Cela donne donc :
2021-10-16_184949.jpg
Mes questions sont donc les suivantes :
- Est-ce que ces paramètres sont utilisés?
- Si je passe en mode "loi d'eau" sans le TA, vais-je réaliser des économies d'énergie?
- Comment régler la température intérieure pour obtenir 20.5°C avec la loi d'eau? Est-ce qu'il faut faire varier la consigne HEA et la pente avec les autres paramètres ?
- Est-il possible de couper le circulateur du PCBT quand la PAC ne fonctionne pas (risque grippage?) ?
Merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez !
Bonne journée.
Valentin
-----