Ouh là, ça me semble un peu élevé.
J'ai plutot ce lien qui donne des valeurs en précisant les conditions: http://www.ivaldi.fr/calcultherm.html#rayonnement
D'après le graphe, si on prend le cas d'une plaque verticale de plus de 0,3m (courbe h3) ce qui devrait s'appliquer à un PDM, on aurait 500W pour un différentiel de 100°C, soit 5W/°C/m2 (et ce n'est pas une valeur minimum) ou encore 200W pour 40°C.
Or on avait vu que pour un écart de 40°C (pdm à 60°C, pièce à 20°C), la puissance radiative est de 253W donc avec un peu de courant d'air, on doit bien retrouver un rapport de 50/50 entre radiation et convection![]()
Mon impression initiale que la radiation est prédominante est donc fausse si on regarde les ordres de grandeur de près. Comme quoi, il faut se méfier des messages marketing tonitruants
Edit: les puissances sont bien sur calculées toujours pour une surface de PDM de 1 m2.
-----