Bonjour à tous,
J'ai un soucis dans mon raisonnement pour un calcul de puissance chaud pour dimensionner une production.
Objectif : sortir la puissance chaud totale pour la production.
Données d'entrées :
- Température local = 20°C
- Température ext. hiver = -5°C
J'ai fais une calorimétrie avec un logiciel (débit 30 000 m3/h / rendement 84%) :
Puissance totale = 141 kW (perte transmission = 73 kW - perte ventilation = 69 kW)
J'ai un monobloc double flux qui traite l'air +batterie préchauffage :
Débit = 30'000 m3/h
Température de soufflage = 26°C
Rendement échangeur = 84%
Le monobloc traite donc : P_v = 0.34*30000*(26-20) = 61.2 kW
La batterie chaud est :
Air neuf = 16°C
Air soufflé = 26°C
P_batterie = 0.34*30000*10 = 102 kW
Pour résumer :
P_tot calorimétrie = 141 kW
P_ventilation traité à 26°C = 61.2 kW
P_émetteurs = 141 - 61.2 = 79.8 kW
Puissance production = puissance émetteur + puissance batterie chaud = 181.8 kW
C'est ici que je ne comprends pas pourquoi 181.8 kW > 141 kW.. J'ai surement mal compris quelque chose.
Merci d'avance.
-----