Dimensionnement puissance chaud avec CTA batterie chaud
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Dimensionnement puissance chaud avec CTA batterie chaud



  1. #1
    zenip

    Dimensionnement puissance chaud avec CTA batterie chaud


    ------

    Bonjour à tous,

    J'ai un soucis dans mon raisonnement pour un calcul de puissance chaud pour dimensionner une production.

    Objectif : sortir la puissance chaud totale pour la production.

    Données d'entrées :

    - Température local = 20°C
    - Température ext. hiver = -5°C

    J'ai fais une calorimétrie avec un logiciel (débit 30 000 m3/h / rendement 84%) :

    Puissance totale = 141 kW (perte transmission = 73 kW - perte ventilation = 69 kW)

    J'ai un monobloc double flux qui traite l'air +batterie préchauffage :

    Débit = 30'000 m3/h
    Température de soufflage = 26°C
    Rendement échangeur = 84%

    Le monobloc traite donc : P_v = 0.34*30000*(26-20) = 61.2 kW

    La batterie chaud est :
    Air neuf = 16°C
    Air soufflé = 26°C

    P_batterie = 0.34*30000*10 = 102 kW


    Pour résumer :

    P_tot calorimétrie = 141 kW
    P_ventilation traité à 26°C = 61.2 kW
    P_émetteurs = 141 - 61.2 = 79.8 kW

    Puissance production = puissance émetteur + puissance batterie chaud = 181.8 kW

    C'est ici que je ne comprends pas pourquoi 181.8 kW > 141 kW.. J'ai surement mal compris quelque chose.

    Merci d'avance.

    -----

  2. #2
    zenip

    Re : Dimensionnement puissance chaud avec CTA batterie chaud

    Quelqu'un a une piste ou besoin d'informations/explications complémentaires ?

Discussions similaires

  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/05/2018, 16h14
  2. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par invite5df07ecf dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 09h46
  3. Dimensionnement chambre a air chaud
    Par invitee8cd6818 dans le forum Technologies
    Réponses: 12
    Dernier message: 28/09/2013, 15h00
  4. [Info] différence entre chaud. à cond. et chaud. à basse temp?
    Par invite907333a3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 03/03/2012, 18h49
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...