PAC Air /air écart entre puissances absorbées
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11

PAC Air /air écart entre puissances absorbées



  1. #1
    behache

    PAC Air /air écart entre puissances absorbées


    ------

    Bonjour.

    Avec une PAC neuve Mitsubishi MXZ-3FS68VF3, seule
    - de puissance absorbée totale nominale 1910 W (en mode Chauffage selon son catalogue)
    - alimentant ses 2 splits sollicités par une consigne maxi de 31°C
    avec une température extérieure de +7°C
    le compteur Linky indique jusqu'à PUIS APP SOUT 4230 VA
    (déduction faite de 130 VA consommés par ailleurs.

    QU'EN PENSEZ VOUS ?

    -----
    Cordialement.

  2. #2
    cornychon

    Re : PAC Air /air écart entre puissances absorbées

    behache

    Avec une PAC neuve Mitsubishi MXZ-3FS68VF3, seule
    - de puissance absorbée totale nominale 1910 W (en mode Chauffage selon son catalogue)
    - alimentant ses 2 splits sollicités par une consigne maxi de 31°C
    avec une température extérieure de +7°C
    le compteur Linky indique jusqu'à PUIS APP SOUT 4230 VA
    (déduction faite de 130 VA consommés par ailleurs.

    QU'EN PENSEZ VOUS ?
    Bonjour,

    Je pense qu’il faudrait mesurer la puissance pompée au compteur avec un Wattmètre.

    Si j’ai bien compris, « la PUISSANCE APP SOUT correspond à la puissance apparente actuellement utilisée au moment où vous consultez le cadran, »

  3. #3
    behache

    Re : PAC Air /air écart entre puissances absorbées

    Bonsoir à tous et merci cornychon
    Citation Envoyé par cornychon Voir le message

    Si j’ai bien compris, « la PUISSANCE APP SOUT correspond à la puissance apparente actuellement utilisée au moment où vous consultez le cadran, »
    J'ai compris PUISSANCE APParente SOUTirée, donc la même chose que toi
    La puissance active consommée en W par cette dernière est Puissance apparente x Cosinus Phi.

    Je crains qu'avec un variateur de fréquence le cos phi soit proche de 1.
    Mais peut être me trompé je !

    Un lecteur de cette discussion connait il l'ordre de grandeur du cosinus Phi des variateurs entraînant les PAC modernes et nous donner un lien comme preuve de sa réponse ?
    Personnellement je n'ai strictement rien trouvé sur le Net qui concerne ce dernier point.
    Cordialement.

  4. #4
    cornychon

    Re : PAC Air /air écart entre puissances absorbées

    Re:

    J’ai ce compteur d’énergie sur le tableau électrique, à cote du disjoncteur. Il affiche les kWh consommés par la PAC.

    https://fr.rs-online.com/web/p/compt...nergie/5294193

    J’ai le EE20 qui n’est plus distribué. (Installé en 2007)

    J'ai changé ma PAC en 2017

    J'ai une MSZ-SF50UE2-----MUZ-SF50VE-----Puissance nominale chaud 5.8 kW
    Dernière modification par cornychon ; 19/11/2022 à 22h18.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Bounoume

    Re : PAC Air /air écart entre puissances absorbées

    Linky nous indique ici V efficace x Intensité efficace, en VA... puissance apparente.....très bien...

    mais alors, est-on certain que derrière il calcule la puissance réelle consommée, V.I.cos Phi...... et qu'il FACTURE la vraie puissance réelle, même si la forme d'onde est perturbée par une alimentation à découpage?



    hélas, j'ai des doutes.... Rassurez-moi!
    rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant.... (Pierre Dac...)

  7. #6
    florisound

    Re : PAC Air /air écart entre puissances absorbées

    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Linky nous indique ici V efficace x Intensité efficace, en VA... puissance apparente.....très bien...

    mais alors, est-on certain que derrière il calcule la puissance réelle consommée, V.I.cos Phi...... et qu'il FACTURE la vraie puissance réelle, même si la forme d'onde est perturbée par une alimentation à découpage?



    hélas, j'ai des doutes.... Rassurez-moi!

    Bonjour , oui rassurez vous il calcule bien des Wh . J'ai un gros transfo de 12kw si je le fait marcher la nuit a vide il prend 750va au linky et sur la consommation vue du site enedis il ne prend que 120 w perte conforme avec les specs du constructeur.

  8. #7
    florisound

    Re : PAC Air /air écart entre puissances absorbées

    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Bonjour.

    Avec une PAC neuve Mitsubishi MXZ-3FS68VF3, seule
    - de puissance absorbée totale nominale 1910 W (en mode Chauffage selon son catalogue)
    - alimentant ses 2 splits sollicités par une consigne maxi de 31°C
    avec une température extérieure de +7°C
    le compteur Linky indique jusqu'à PUIS APP SOUT 4230 VA
    (déduction faite de 130 VA consommés par ailleurs.

    QU'EN PENSEZ VOUS ?
    Bonjour, moi ça me parait inadmissible !! un cos phi de 0.5

    Normalement le cos phi du variateur est entre 0.9 et 0.95 !

  9. #8
    behache

    Re : PAC Air /air écart entre puissances absorbées

    Bonjour florisound et merci pour ta réponse
    Citation Envoyé par florisound Voir le message
    ... moi ça me parait inadmissible !! un cos phi de 0.5
    Normalement le cos phi du variateur est entre 0.9 et 0.95 !
    Je note florisound que tu trouves une anomalie
    - non pas obligatoirement le cos phi que nous ne pouvons actuellement pas calculer avant d'avoir approvisionné un wattmètre -
    mais la puissance apparente indéniable, mesurée par mon Linky par rapport à la puissance nominale électrique absorbée par la PAC selon les données catalogue de son fabricant.

    Aurais tu un lien qui confirme le cos phi entre 0,9 et 0,95 des variateurs ?
    - qui ne me surprend pas -

    Moi je crains plutôt une surprise sur le COP !

    " La balle est dans mon camp " :Il me faut acheter un wattmètre tel celui- ci
    Cordialement.

  10. #9
    florisound

    Re : PAC Air /air écart entre puissances absorbées

    Tu peux te fier au clignotement du compteur ( 1 puls = 10wh ) ...

  11. #10
    florisound

    Re : PAC Air /air écart entre puissances absorbées

    Je trouve pas le cos phi pour les petit groupes inverter .

    mais pour les gros :

    De manière générale, le facteur de puissance d'un compresseur (Cos Phi) diminue lorsque le compresseur est en régulation. Souvent, le fournisseur d'électricité fait payer des pénalités lorsque le facteur de puissance descend en dessous d'une certaine valeur, ce qui oblige l'installation de condensateur pour augmenter ce facteur de puissance. Grâce à la régulation Inverter, le facteur de puissance est égal à 0,95 à pleine charge du compresseur et ne descendra jamais en dessous de 0,9 en pleine régulation, assurant ainsi de faire des économies substantielles sur l'installation et la facture d'électricité.

    https://conseils.xpair.com/consulter...n-inverter.htm.

  12. #11
    behache

    Re : PAC Air /air écart entre puissances absorbées

    Merci Florisound.
    Cordialement.

Discussions similaires

  1. Écart de consommation entre 2 poêles de même marque et de puissances différentes
    Par Sica dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 14
    Dernier message: 29/11/2019, 15h18
  2. Écart de résultats entre RDM et MEF
    Par inviteefd0e7da dans le forum Technologies
    Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2015, 23h06
  3. Ecart entre solivage et le mur
    Par invite66a5071e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 15/09/2013, 12h13
  4. ecart entre deux gaz
    Par inviteae2921cd dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 22/12/2010, 11h34
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...