Bonjour
Est-ce gênant pour le matériel de faire fonctionner ma SaunierDuval THEMAPLUS CONDENS pendant environ 8 heures consécutives ?
Ka devrait être fait pour, non ?
-----

Bonjour
Est-ce gênant pour le matériel de faire fonctionner ma SaunierDuval THEMAPLUS CONDENS pendant environ 8 heures consécutives ?
Ka devrait être fait pour, non ?
L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .
Bonsoir,E tu sur quelle fonctionne .." Non stop" durant ....huits heures.
Je suppose tout de meme qu'il y a des phases " d'attente" une fois la température "stabilisée".... c'est pas du....continu.
Seul le circulateur pourrait etre sollicité en permanence.
Cordialement
Test effectué.
Pendant ces derniers jours :
- t° départ chaudière 60°C
- consigne 20 °C (hystérésis de 0,5°C)
La chaudière fonctionne sans interruption environ 8 heures (circulateur ON en permanence) avec une t° ambiante (au thermostat) de 20°C.
L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .
Bonjour,
Le brûleur de la chaudière est allumée non stop 8 h de suite, jamais un arrêt de temps en temps ?
Chaudière ou les radiateurs trop peu puissant ou nombreux ou maison mal isolée ou trop froid dehors, la température dans la pièce ou se trouve le thermostat n'arrive pas à 20°C pour couper la chaudière.
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
Rien de surprenant, la puissance minimum de la chaudière en chauffage devait être de l'ordre de la puissance de chauffage appelée par la maison avec le froid.
Ma C&M fonctionnait 5000h sur les 8400 d'une année, avec parfois 55mn de brûleur par heure en cas de froid sévère.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Ma question : est-il sans risque de faire fonctionner une chaudière LONGTEMPS (8 heures par exemple) sans interruption. Est-ce que cela relève d'un usage pour lequelle elle est prévue ?
L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .
REmoi,
La chaudiére doit compenser les fuites caloriques de l'habitation.
Soit la chaudiére est insuffisante pour y parvenir OU la température de départ est reglée trop basse (60°)
et donc elle n'arrive pas ou tout juste à compenser les pertes...et donc tourne sans pouvoir y arriver.
Dans ce cas faut remonter la température de départ (65 ,70 voire 75 °)
Içi température de départ ramener de 75° à 70°....ça y suffit. ( trop élevée lors de l'installation initiale)
C'est peut etre pas l'usage qui est non prévu, c'est plus tot les conditions d'utilisation qui sont à revoir.
Cordialement
Dernière modification par bibifikotin ; 08/01/2026 à 10h20.
Bonjour à tous,
A mon avis oui, vu qu'elle y parvient.
Mais ce n'est pas son fonctionnement normal qui devrait arrêter le brûleur lorsque la T° de consigne 20°C est atteinte au thermostat.
A mon avis la T° de 20°C n'est jamais atteinte.
Et puis il y a une sécurité anti-surchauffe du corps de chauffe en cas de manque d'eau ou que le circulateur serait en panne et autres causes.....
L'aquastat agit pour arrêter l'alimentation du brûleur dès que la T° affichée est atteinte et cela avant la mise en sécurité total par l'arrêt de la chaudière plus un code d'erreur.
Dernière modification par trebor ; 08/01/2026 à 11h52.
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
Bonjour,
Pas forcément. Tout dépend de la régulation/"thermostat", si elle est de type on/off (dans ce cas oui : la chaudière doit s'arrêter à 20° +/- l’hystérésis) ou bien modulante (dans ce cas, une fois la température atteinte, elle baisse la puissance pour maintenir cette température et juste compenser les pertes).Mais ce n'est pas son fonctionnement normal qui devrait arrêter le brûleur lorsque la T° de consigne 20°C est atteinte au thermostat.
Cette chaudière est modulante mais nous n'avons pas ici l'information de quel "thermostat" lui est connecté.
bonsoir vous êtes sur de ce que vous avez écris ?
photo ou référence du boitier mural et y a t'il une sonde extérieure ?
oui effectivement !
Dernière modification par racard ; 09/01/2026 à 00h43.
Il n'y a pas de contre indication particuliere a ce type de fonctionnement, que je sache, ceci pour répondre a la question.
Remoi,
Donc SI la consigne n'est JAMAIS atteinte, il serait BON de nous indiqué quelle EST la température de consigne ( qui semble etre de 20°) et quelle
est la température effective MESUREE ?.
Si la température de l'habitat reste en dessous des 20°,c'est sur la chaudiére tourne ...non stop.
Déjà dit.....remonter la température ( 60°) de DEPART de la chaudiére et voir si cela agit.
Bonne journée
L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .
surement pas ! chose à ne pas faire et l'utilisateur doit ne pas pouvoir le faire s'il le peut chaudière mal installée !!!
n'ayant pas eu de réponse sur le modèle de thermostat ou de boitier mural on va en rester ainsi ca ira bien jusqu'à 2027...
Dans le début de la notice dans les généralités et autres trucs de sécurité, il doit y avoir une phrase obscure indiquant le but de l'appareil, genre (ma rédaction) "fourniture d'eau chaude sanitaire et pour un système de chauffage" avec éventuellement une indication de durée et ou des limitations d'usage (genre pas d'usage en collectivité).Enfin un début de réponse ! Saunier Duval donne plein de conseils (un peu abscons) mais pas un mot sur ce sujet.
Pour les poêles à bois de base, il y a fréquemment un bémol sur le fait qu'ils ne sont qu'un "complément de chauffage" par exemple.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour à tous,
Au cas ou le débit du brûleur ne serait pas suffisant.
Quelle est la consommation en m³ de gaz pendant les 8 heures ou par minute ou en 1 heure de fonctionnement non stop ?
Cela donnera une idée de la puissance de chauffe de la chaudière.
Chez moi en 1 h le matin elle a consommé 0,438 m³ de gaz, mais pas la même chaudière qui est de Puissance Utile 32 KW et Puissance calorifique de 36,4 KW.
Le débit du brûleur peut également être mesuré en 1 minute ou plus pendant son fonctionnement en relevant les index début et fin de temps de la mesure.
Pour vous donner une idée du débit en fonction de la puissance de chauffe, ma chaudière consomme 52 L de gaz par minute (3,12 M² / h)
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .
L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .
Et pourquoi donc ??
La température de départ, lors de l'installation a été réglé à...75 °. J'ai trouvé que c'était trop chaud pour certains radiateurs.
J'ai demandé à faire baisser à 70 ° lors de l'entretien suivant.
et j'ai noté comment l'intervenant s'y prenait ( ou cas....zou).
Dans le meme ordre d'idée j'ai fait intervenir EDF pour un probléme d'EJP qui ne commuter plus.
r Le probléme : un fusible 4 A grillé dans le retour signalisation
Le préposé m' a dit vous pouvez changer le fusible vous meme ;le cache du compteur Linky n'est pas plombé
, vous avez le droit de le déposer pour intervention.
Il m'a meme laisser un fuse de remplacement au cas...zou !!
C'est sur que si on ne sait pas on fait venir la personne compétente.....pour intervenir.
Mais le pekin lambda ne saura pas s'en débrouiller
Cordialement
Dernière modification par bibifikotin ; 09/01/2026 à 17h04.
chaudière standard on peut rester à 85° si on aime se bruler les fesses sur les radiateurs, ca ne change rien au rendement !Et pourquoi donc ??
La température de départ, lors de l'installation a été réglé à...75 °. J'ai trouvé que c'était trop chaud pour certains radiateurs.
J'ai demandé à faire baisser à 70 ° lors de l'entretien suivant.
et j'ai noté comment l'intervenant s'y prenait ( ou cas....zou).
Dans le meme ordre d'idée j'ai fait intervenir EDF pour un probléme d'EJP qui ne commuter plus.
r Le probléme : un fusible 4 A grillé dans le retour signalisation
Le préposé m' a dit vous pouvez changer le fusible vous meme ;le cache du compteur Linky n'est pas plombé
, vous avez le droit de le déposer pour intervention.
Il m'a meme laisser un fuse de remplacement au cas...zou !!
C'est sur que si on ne sait pas on fait venir la personne compétente.....pour intervenir.
Mais le pekin lambda ne saura pas s'en débrouiller
Cordialement
chaudière à condensation c'est une ineptie de travailler à cette température comme avec une PAC.
on est en 2025 on doit avoir 75% des chaudières qui sont à condensation dans le parc machine vous avez déja participé plusieurs fois à des sujets avec des chaudières à condensation donc au bout d'un moment ca doit rentrer non ? on ne va pas répéter 50fois/mois cela qu'une chaudière à condensation ne doit jamais fonctionner comme ca.
donc si votre machine est récente (condensation) l'installateur est un incompétent, néanmoins la qualification RGE ne demande pas ca tout simplement car ceux qui ont élaboré le référentiel RGE ne sont pas compétent au niveau technique.
il faut aussi savoir que le référentiel RGE pour les chaudières n'a été publié que + de 2 ans après le début de la parution des référentiel technique RGE.
avant ces référentiels il n'y avait que des contrôles administratifs des devis et factures avec des trucs de malades par exemple où l'indication géographique de l'assurance doit être indiquée...
et les référentiels techniques il y a aussi des trucs de malades à rendre malade !
je ne veux plus entendre parler du RGE je crois que l'on est désormais pas loin de < 1% des entreprises...
En effet, mais le n° de tél payant et l'adresse mèl pour les conseils aux particuliers y sont.Pas vu
Le seul truc qui se rapproche de la question initiale et qui ne concerne que la perte de garantie:
Je serai curieux de qui décide de l'usage anormal ou abusif et à quoi cela correspond, hors les cas bien définit dans la notice.ainsi qu’en cas de fonctionnement défectueux ou de détérioration de la chaudière résultant d’un usage anormal ou abusif,
D'un autre coté une chaudière à condensation pilotée par sa sonde de température doit délivrer une puissance moyenne égale aux pertes de la maison et dans certaines conditions de froid et d'isolation, le brûleur modulant fournit cette puissance en permanence.
Pour une chaudière sur thermostat, si la consigne n'est jamais atteinte, elle sera en demande permanente.
Pour une chaudière sur son aquastat, c'est pareil tant que l'eau dans l'échangeur du brûleur est en dessous du seuil de l'arrêt de ce dernier, il est allumé.
Donc ça peut durer des heures.
Comme j'ai écrit plus haut, pour Saunier Duval je ne sais pas, pour C&M elle brûlait en continu (55/60mn), d'où des valeurs de 120 à 150kg de propane par semaine de froid sévère.
Dernière modification par SK69202 ; 09/01/2026 à 18h27.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
