Bonjour,
Il parait que transporter le courant en triphasé permet de limiter l'effet joule.
Question: d'où ça sort?
Merci d'avance
-----
Bonjour,
Il parait que transporter le courant en triphasé permet de limiter l'effet joule.
Question: d'où ça sort?
Merci d'avance
Salut,
Un condcteur parcorru par un courant electrique fais des pertes par effet joule quelque soit le reseau (triphasé ou monophase) les pertes par effets joule sont proprtionelle au courant et pas au type de reseau
A+
les pertes par effet Joule seraient les mêmes en mono et en triphasé? Quel est alors l'intérêt d'utiliser du triphasé?
Bonjour,
à puissance égale, la tension n'est-elle pas plus élevée pour le triphasé ? D'où un courant et des pertes par effet Joule moindres.
Bonjour,
Copier-coller
"Le triphasé coûte aussi moins cher au transport : 3 fils suffisent pour transporter la puissance P = 3 V I cos phi , alors qu'il en faut 2 en monophasé pour transporter P = V I cos phi"
Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.
Oui peut être, si l'intensité est répartie de manière égale entre 3 fils :
Pj=R.I^2 dans chaque fil est moindre puisque I est plus faible, et la somme des 3 est effectivement plus faible...
Alors dans ce cas, pourquoi ne pas faire du quadriphasé,pentaphasé, voire plus?
merci pour vos réponses
Ce n'est pas une question de joules mais de coût de la ligne HT ou MT, dans lesquels il n'y a pas de neutre.
Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.
Ok merci à tous pour vos réponses
svp je narrive toujours pas a saisir que veut dire triphasé et monphasé .mercie de bien vouloir repondre
Bonjour.
Ça veut dire que vous avez trois tensions différentes déphasées de 2pi/3:
V1= Vo.cos(wt)
V2= Vo.cos(wt + 2pi/3)
V3= Vo.cos(wt + 4pi/3) = Vo.cos(wt - 2pi/3)
Dans le monophasé vous une seule des trois. Chez vous vous n'avez qu'une seule phase qui n'est peut-être pas la même que celle de chez votre voisin.
Au revoir.
[QUOTE=LPFR;2723903]Bonjour.
Ça veut dire que vous avez trois tensions différentes déphasées de 2pi/3:
V1= Vo.cos(wt)
V2= Vo.cos(wt + 2pi/3)
V3= Vo.cos(wt + 4pi/3) = Vo.cos(wt - 2pi/3)
Bonsoir,
Dans le monophasé vous une seule des trois. Chez vous vous n'avez qu'une seule phase qui n'est peut-être pas la même que celle de chez votre voisin.
Au revoir.
Je suis que LPFR ne tr
[QUOTE=LPFR;2723903]Bonjour.
Ça veut dire que vous avez trois tensions différentes déphasées de 2pi/3:
V1= Vo.cos(wt)
V2= Vo.cos(wt + 2pi/3)
V3= Vo.cos(wt + 4pi/3) = Vo.cos(wt - 2pi/3)
Dans le monophasé vous une seule des trois. Chez vous vous n'avez qu'une seule phase qui n'est peut-être pas la même que celle de chez votre voisin.
Au revoir.
Bonsoir,
Je suis sur que LPFR ne travaille dans le bâtiment.
J'en suis à la restauration d'une 5ième maison et j'ai du a chaque fois faie une conversion triphasé vers monophasé. Sans aucune doute EDF a imposé systématiquement le triphasé en expérant peut -être que le cos Phi soit inférieur à 0.8 et statistiquement proche de 1.
Re.Bonsoir,
Je suis sur que LPFR ne travaille dans le bâtiment.
J'en suis à la restauration d'une 5ième maison et j'ai du a chaque fois faie une conversion triphasé vers monophasé. Sans aucune doute EDF a imposé systématiquement le triphasé en expérant peut -être que le cos Phi soit inférieur à 0.8 et statistiquement proche de 1.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais je sais ce que je dis.
A+
Bonjour,
Imaginons 3 circuits monophasés de tension V et debitant un courant I
La resistance de la ligne pour chaque circuit est R + R , R pour le fil aller et R pour le fil retour
L'effet joule pour les 3 circuits 3 ( 2R I²)
Si on utilise un reseau triphasé, et en supposant les cosinus = 1, le courant de retour est nul, l'effet joule alors est 3 R I²
A priori cela permet d'optimiser les pertes joule dans le transport
En science " Toute proposition est approximativement vraie " ( Pascal Engel)
Bonsoir,
Mon intervention faisant référence à ta phrase:
Mon expérience prouve que le monophasé chez les habitants n'est pas forcement la règle.
Dans le monophasé vous une seule des trois. Chez vous vous n'avez qu'une seule phase qui n'est peut-être pas la même que celle de chez votre voisin.
bonsoir,
le cos phi n'a pas grand chose a voir la dedans, on recherche plutot le reseau le plus equilibré possible et le courant le plus faible possible dans le neutre.
fred
Re.
Je ne sais pas dans quel pays vous habitez. Mais en France, l'EDF ne distribue du triphasé qu'à des gros consommateurs (je crois que c'est au delà de 70 A en monophasé, mais c'est à vérifier). C'est le cas des usines et des ateliers où le triphasé est un avantage. Chez les particuliers, en tout cas, c'est du monophasé.
A+
dac merci pour linfo
je voudrais savoir comment fonctionne un distributeur pneumatique jai un shema mais je ne pige pas.
Bonsoir,
le tri chez les particuliers c'est de plus en plus rare, moi je l'ai (18KW + EJP) mais pas mes voisins qui sont majoritairement en monophasé.
La tempête Klaus qui a volatilisé mon compteur et la grille de distribution située dessous et donc 2 fusibles sur 3 au niveau du transfo EDF m'a permit de savoir qui était en tri et qui ne l'était pas.
Les tri sont largement minoritaires et pourtant c'est un lotissement mid 70's , donc de l'époque ou le marketing EDF était bien agressif sur le sujet.
La distribution en tri dépend largement de l'abonné, en général il suffit de le demander si l'installation le permet et surtout de payer!
aujourd'hui EJP => cheminée!
JR
l'électronique c'est pas du vaudou!
Aujourd'hui peut-être.Re.
Je ne sais pas dans quel pays vous habitez. Mais en France, l'EDF ne distribue du triphasé qu'à des gros consommateurs (je crois que c'est au delà de 70 A en monophasé, mais c'est à vérifier). C'est le cas des usines et des ateliers où le triphasé est un avantage. Chez les particuliers, en tout cas, c'est du monophasé.
A+
Je ne vais pas raconter ma vie mais ma première maison d'habitation style contemporain et neuve a été équipée ipso facto à la construction en 1982 en triphasé que j'ai transformé en monophasé en 1998 (mes voisins sont restés en triphasé). La maison que je réhabilite actuellement qui date de 1905 était équipée encore cet été 2009 était en triphasé.!!! et ce n'est que deux exemples.
Tout cela se passe en France (et non pas au Cameroun).
Pour rappel dans les années 1960 il y avait à Paris:
110V monophasé
220 V monophasé.
380 V triphasé.
120 V continu.
600 V continu (dans le métro notamment)
Et surtout le 120V alternatif avec 2 phases en quadrature!!!!
Cela n'a pas grande importance, mais dans les notations habituelles, V2 est en retard sur V1, pour un système tri direct.
Celui donné par LPFR est inverse.
Il faudrait que je retrouve une très vieille démo qui prouvait que le nombre de phase optimum était e (base du logarithme népérien). 3 est l'entier le plus proche de cet optimum.
(Si quelqu'un avait un lien vers cette démo, cela m'intéresse. Pas moyen de la retrouver...)
Cordialement.
Moi ignare et moi pas comprendre langage avec «hasard», «réalité» et «existe».