Bonjour,
Il y a pas mal de sujets sur le facteur de puissance mais je n'ai pas trouve la reponse a ma question.
J'ai un shema d'usine comme ce-ci:
Apres le transfo principal, un FP presque a 100% (il y a des condensateurs)
Puis on distribue sur une vingtaine de batiments. Chaque batiment a un autre transfo. Apres le 2eme transfo le FP est de l'ordre de 98% (il y a encore de transfo pour corriger).
Sauf dans un batiment (batiment A), ou le FP est de 85%.
Ma question: si on augmente le FP dans le batiment A, est-ce que cela changera le premier FP (apres le transfo principal)?
On ne paye que la puissance active, donc si j'ameliore le FP, je payerai toujours pareil non?
Quand on ameliore le FP, le courant appele dans le batiment A baisse de 5A. Donc on realisera des economies par diminution des pertes joules?
Si vous avez une idee...
merci d'avance
Arnaud
-----