Calcul courants nominaux transfo
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Calcul courants nominaux transfo



  1. #1
    topalu

    Calcul courants nominaux transfo


    ------

    Bonjour, je dois calculer les courant nominaux I1n et I2n d'un transfo seulement j'hésite. Voici les données :

    la plaque d'un transfo monophasé indique : 230VA 230V/25.3V 50Hz

    Différents essais réalisés:
    - Essai en continu, au primaire : U = 6V et I = 1A

    - Essai a vide : U1v = 230V, I1v = 0.11A, U2v = 25.3V, P1v = 6.9W

    - Essai en court circuit : I2cc = I2n, U1cc = 20V 50Hz, P1cc = 11W


    Moi j'ai fais comme ça :
    I1n = Sn / U2n = 230/25.3 = 9.1A
    I2n = Sn / U1n = 230/230 = 1A

    Je trouve que c'est bizarre, pouvez vous confirmer mon résultat ou me dire où je me suis trompé ?

    Merci.

    -----

  2. #2
    invite5bc7b3db

    Re : Calcul courants nominaux transfo

    Bonjour !

    C'est plutôt :
    I1n = Sn / U1n
    I2n = Sn / U2n

    (Sauf erreur de ma part ^^)

    Bonne journée

  3. #3
    invite21348749873
    Invité

    Re : Calcul courants nominaux transfo

    Citation Envoyé par topalu Voir le message
    Bonjour, je dois calculer les courant nominaux I1n et I2n d'un transfo seulement j'hésite. Voici les données :

    la plaque d'un transfo monophasé indique : 230VA 230V/25.3V 50Hz

    Différents essais réalisés:
    - Essai en continu, au primaire : U = 6V et I = 1A

    - Essai a vide : U1v = 230V, I1v = 0.11A, U2v = 25.3V, P1v = 6.9W

    - Essai en court circuit : I2cc = I2n, U1cc = 20V 50Hz, P1cc = 11W


    Moi j'ai fais comme ça :
    I1n = Sn / U2n = 230/25.3 = 9.1A
    I2n = Sn / U1n = 230/230 = 1A

    Je trouve que c'est bizarre, pouvez vous confirmer mon résultat ou me dire où je me suis trompé ?

    Merci.
    Bonjour
    Regardez ce lien
    http://www.iutenligne.net/ressources...Mono/index.htm

  4. #4
    topalu

    Re : Calcul courants nominaux transfo

    Bonjour, en effet c'était bien l'inverse de ce que j'avais mis.

    Merci pour le lien mais il est quasi identique a mon cours;

    Je vous remercie tous les 2 pour votre aide.

    Bonne journée
    Dernière modification par topalu ; 31/10/2010 à 12h42.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. calcul transfo d'impedance HF
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 06/12/2009, 13h56
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Réponses: 11
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  4. Transfo et courants
    Par invite63479078 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/03/2009, 21h21
  5. transfo et résistances : calcul
    Par invite30f4bc02 dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 11/06/2007, 15h45