Bonjour, dans le cadre de révision pour un examen je tombe sur une question qui est :
une installation d'évacuation d'eau pluviales est réalisée en PVC de 250mm de diamètre et est raccordée sur des pompes qui évacuent 230m3/h, lors de la première utilisation les PVC éclatent, que s'est il passé?

en fouillant sur le net je trouve la réponse à l'exercice qui est une fiche pathologie d'un assureur construction connu qui dit : "La canalisation réalisée en PVC Gravitaire n'a pas résisté à la pression des eaux d'évacuation y circulant.
Un diamètre de 250 mm, généralement rempli à 7/10° de sa section sur le plan hydraulique, ne peut évacuer que 180 m3/heure.
Dans le cas présent, les pompes immergées avaient un débit de 64,2 litres/seconde, soit 230 m3/heure.
La canalisation fonctionnait donc en pression et non en gravitaire. "

toutefois je ne parvient pas a retrouvé les 180 m3/h annoncé

même si je sait qu'une évacuation EP est utilisé pour 7/10 et que la vitesse maxi de l'eau a l'intérieur est de 3m/s (seuil d'apparition de phénomènes de cavitation qui entraine la rupture des joints et/ou des tuyaux)

pouvez m'aider SVP