Pertes par renouvellement d'air
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Pertes par renouvellement d'air



  1. #1
    invited0b2ef3b

    Pertes par renouvellement d'air


    ------

    Bonjour !

    Voilà je planche sur un exo d'étude thermique d'un bâtiment:

    Je doit calculer la puissance dissipée pour un renouvellement d'air de 1 volume/heure.
    L'énoncé donne : rho_air=1,2 kg/m3 , Cp_air=1005 J/(kg.K) , Tint=19°C (maintenue constante) , Text=2°C (en moyenne)

    On a donc la puissance: phi_R = rho_air x qv x Cp_air x deltaT = 1,2*(1/3600)*1005*(19-2) = 5,7 W

    Le prof trouve 5,7 kW (ce qui semble plus réel). J'ai beau chercher, je ne vois pas où est mon erreur..
    J'ai pris 1 volume/heure = 1 m3/heure, est ce que mon erreur vient de là?

    Merci d'avance !

    -----

  2. #2
    invite6dffde4c

    Re : Pertes par renouvellement d'air

    Bonjour.
    Oui. Probablement. Il faut savoir quel est le volume utilisé par votre prof.
    Mais 1 m3/heure ce n'est pas beaucoup. Même pas pour une ventilation forcée d'un seul appartement.
    Au revoir.

  3. #3
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Pertes par renouvellement d'air

    Bonjour

    Quand on parle de volume/heure pour l'air de renouvellement dans une habitation ça signifie un volume de toute l'habitation, et pas 1 m3.

  4. #4
    invited0b2ef3b

    Re : Pertes par renouvellement d'air

    Ouep ! C'est ça ! Le bâtiment est un cube de 10 m de coté donc ça fait un volume de 1000 m3 et je trouve phi_R = 5,7 kW

    Merci dudulle !

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Renouvellement d'air neuf stand de tir
    Par invitec017c5e7 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2011, 10h53
  2. Deperdition par renouvellement d'air
    Par invite1d18a100 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2011, 16h58
  3. Renouvellement d'air
    Par invitec8535965 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/02/2011, 15h33
  4. coefficient de renouvellement d'air
    Par invite1b01b830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/05/2010, 14h19
  5. Déperditions par renouvellement d'air
    Par invite6c178aaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 05/08/2009, 15h59