Bonjour à tous,
je travaille actuellement sur une application, sauf que j'ai un soucis au niveau du calcul théorique.
Je vous explique en quelques mots.
J'ai un tube de 135mm de long et 5 mm de diamètre dont je veux contrôler l'étanchéité et établir une valeur seuil en cas de fuite.
J'ai un tube avec une fuite étalonnée à 7cm^3/min sous 2.5bar en ma possession, valeurs qui ont été vérifié sur un banc étalonnée.
Sur un poste de contrôle souhaite mettre le tube sous pression, et a une extremité, avec un capteur je visualiserai la pression de sortie du tube.
ma question est la suivante, est-il possible en sachant que j'ai une fuite de 7cm^3/min de déduire par le calcul la pression de sortie que j'aurai sur mon système, ou la difference de pression?
car le problème est que d'un coté j'ai un valeur dépendante du temps, et de l'autre j'ai un pression instannée
J'espère que j'ai était clair dans mes explications ^^
Merci d'avance !
-----