relais thermique et disjoncteur
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

relais thermique et disjoncteur



  1. #1
    invitefba467f4

    Talking relais thermique et disjoncteur


    ------

    Bonjour,

    Quelles sont les différences de fonctions et d'utilités entre "Relais thermique et disjoncteur " ?

    Cordialement

    -----

  2. #2
    invite7399a8aa

    Re : relais thermique et disjoncteur

    Citation Envoyé par vince6629 Voir le message
    Bonjour,

    Quelles sont les différences de fonctions et d'utilités entre "Relais thermique et disjoncteur " ?

    Cordialement

    Salut,


    Relais thermique déclanche avec environ 1,2 X In au bout d'une heure
    Disjoncteur contient un relais thermique et un relais electromagnétique qui lui déclanche avec 5x In. Tout ceci sous réserve
    que ma mémoire fonctionne encore.

    Cordialement

    Ludwig

  3. #3
    invite6dffde4c

    Re : relais thermique et disjoncteur

    Bonjour.
    Le "disjoncteur thermique" saute quand le courant dans la phase (ou une des phases) dépasse la limité autorisée. Par exemple à cause d'un court-circuit.
    Le "disjoncteur différentiel" saute quand la somme algébrique du courant dans la phase et dans le neutre dépasse un seuil fixé. Car cela est une indication d'un "défaut": un courant qui passe entre la phase et la terre. Ce courant peut être une faute dans un isolement, ou quelqu'un qui touche la phase et la terre.
    Au revoir.

  4. #4
    stefjm

    Re : relais thermique et disjoncteur

    Bonjour,
    Le disjoncteur thermique ne saute pas immédiatement s'il y a un faible dépassement du réglage nominal. Cela permet de tolérer un défaut temporaire.
    Plus le défaut est important, plus cela saute vite.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Disjoncteur#Thermique

    Cordialement.
    Moi ignare et moi pas comprendre langage avec «hasard», «réalité» et «existe».

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite52085ec6

    Re : relais thermique et disjoncteur

    Bonjour,
    Un disjoncteur thermique protege contre les courants de surgarges (il est reglable) tandit qu'un disjoncteur magnétique protege contre les courant de court-circuit

  7. #6
    invite6dffde4c

    Re : relais thermique et disjoncteur

    Bonjour.
    Stefjm a raison. La différence de fond est qu'un disjoncteur thermique a une inertie (thermique) qui fait qu'il peut supporter des dépassements brefs du courant maximal sans sauter. Pour permettre, par exemple, le démarrage d'un moteur.
    Ce qui fait qu'il est utilisé pour la détection des défauts dans la l'utilisation normale, comme un court-circuit entre phase et neutre ou un dépassement du courant maximal autorisé par le contrat.
    Par contre, le disjoncteur différentiel, qui détecte des vraies anomalies et défauts, doit sauter immédiatement, sans "réfléchir". C'est pour cela qu'il, est utilisé dans les différentiels.

    Ceci est indépendant de leur conception. On trouve la même nuance dans les fusibles: "normal" ou "retardé".
    Au revoir.

  8. #7
    invite21348749873
    Invité

    Re : relais thermique et disjoncteur

    Bonjour
    Le disjoncteur différentiel ne saute pas immédiatement; il ne sautera que si la valeur du courant de fuite dépasse son Idn
    En dessous, il ne déclenche pas.
    Et il existe des différentiels sur les quels on peu ajuster le retard au déclenchement, meme au dessus du seuil.

Discussions similaires

  1. Bilame disjoncteur magnéto-thermique
    Par invite95ba0f71 dans le forum Électronique
    Réponses: 13
    Dernier message: 12/03/2012, 14h10
  2. Disjoncteur thermique
    Par Antoane dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 02/08/2011, 19h36
  3. [Divers] Disjoncteur magneto thermique
    Par Debutant72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 18/11/2010, 00h00
  4. [Thermique] Radiateur électrique : disjoncteur thermique (interne) a fondu ! [Résolu]
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 04/11/2010, 12h20
  5. relais thermique
    Par invitea5777e03 dans le forum Technologies
    Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2007, 12h10