Bonjour,
Je cherche à vérifier si l'utilisation d'un HEB 600 est ok pour la configuration suivante:
Schéma pont provisoire.png
HEB 600:
- 212 kg/m soit 2.12 kN/m
- Iy = 171 000 cm4
- Wply = 6425 cm3
J'ai toujours eu l'habitude de le faire pour une charge répartie tout au long de la poutre, là du coup je coince un peu.
Pour moi il faut calculer F = 1.35 * G + 1.5 * Q
avec G le poids propre du HEB et Q la charge, mais ces deux actions ne s'appliquant pas sur la même longueur, je ne sais pas comment faire.
Est-ce que l'ont peut ramener les deux actions au centre puis les ajouter et les redistribuer sur tout la longueur afin de n'avoir qu'une seule charge répartie sur toute la poutre ?
Ca ferait F = 1.35 * 2.12 * 18 + 1.5 * 40 * 5.20 = 364 kN
Puis donc une charge répartie de 364 / 18 = 20.2 kn / m
Ensuite il suffit de vérifier qu'on a bien M < Wply * fy
avec fy = 235 MPa
puis calculer la flèche avec une formule adéquate, du type 5 * P^4 / (384 * E * I) si on a une charge uniformément répartie.
D'avance merci pour vos réponses.
-----