Eurocode 2 Béton armé : Adhérence
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Eurocode 2 Béton armé : Adhérence



  1. #1
    invitea1ca6a2d

    Eurocode 2 Béton armé : Adhérence


    ------

    Bonjour à tous,

    Suite à une manipulation (arrachement d'une barre en acier d'une éprouvette en béton 8*8[cm]), nous avons déduit des contraintes ultimes à l'arrachement.

    Plus le diamètre de l'acier était important, plus cette limite est devenue grande (logique selon moi car plus d'acier en contact avec le béton). Or, l'Eurocode_2 (structures en béton armé) précise au paragraphe 8.4.2 [ATTACH=CONFIG]EUROCODE[/ATTACH]une formule pour calculer cette contrainte ultime réglementaire, qui ne dépend pas du diamètre ! : QUID ? Y'a t'il oui ou non une corrélation entre diamètre de l'acier et test à l'arrachement ?

    D'avance merci de vos réponses !

    Nay.

    -----
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    invite1c6b0acc

    Re : Eurocode 2 Béton armé : Adhérence

    Bonjour,
    Bien sûr que c'est lié au diamètre ...
    Relis les trois dernières lignes de ton extrait de la norme : c'est dit explicitement.

  3. #3
    invitea1ca6a2d

    Re : Eurocode 2 Béton armé : Adhérence

    oui pardon, je n'ai pas été assez précis, je voulais dire qu'entre du HA8 et du HA14, la valeur expérimentale passe de 4 MPa à 15 MPa, ce que je trouve significatif, mais le règlement ne tiens compte de la variation de diamètre qu'à partir de HA32...

    Quelle explication y voyez vous ? les 11 MPa de différence ne sont pas si significatifs que cela ?

  4. #4
    invite1c6b0acc

    Re : Eurocode 2 Béton armé : Adhérence

    Oui, mais vos MPa se rapportent à quoi ? La norme donne une force, pas une contrainte.
    Quelle force avez-vous mesurée ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitea1ca6a2d

    Re : Eurocode 2 Béton armé : Adhérence

    La force pour le HA8 était de 27kN et pour le HA14 92kN

  7. #6
    Titiou64

    Re : Eurocode 2 Béton armé : Adhérence

    Bonjour,

    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    La norme donne une force, pas une contrainte.
    Ben non! L'EC donne bien une contrainte...

    Il faut peut être creuser du côté du mode de rupture de l'éprouvette : soit on a un arrachement de la barre, soit la barre est bien accrochée au béton et dans ce cas elle entraine avec elle un cône de béton.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"

  8. #7
    invitea1ca6a2d

    Re : Eurocode 2 Béton armé : Adhérence

    merci beaucoup

Discussions similaires

  1. Terrasse en béton / béton armé à démolir
    Par invite45cbaaba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2011, 11h20
  2. Adhérence Béton-Alu
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 27/04/2010, 11h08
  3. Résistance béton et béton armé.
    Par invite8da65a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 5
    Dernier message: 12/02/2009, 13h52
  4. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Réponses: 8
    Dernier message: 24/08/2008, 12h19
  5. adhérence chaux-chanvre sur béton
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 14/08/2007, 13h28