Bonjour,
Lors de mon laboratoire d'électricité j'ai mesuré de fortes intensités avec une pince ampérométrique à différents endroits (voir schéma)
(le voltmètre U2 a été supprimé)
Le Transformateur d'intensité peut être alimenté au primaire par une tension maximum de 120 v AC et capable de débiter au secondaire un courant d'environ 40 A maximum.
La mesure du courant se fait de diverses manières à différents endroits:
-en 1,2,5 avec pince ampérométrique
-en 3 avec TI 40/5 A et un ampèremètre protégé par une clé
-en 4 avec un ampèremètre de calibre adapté et protégé par une clé
Lorsque mes interrupteur K1 et K2 sont fermés j'ai pris des mesures à différents endroits:
U1=85v
I1=52,2A
I2=115,6A
I3=0.02A
I4=0A
U5=25,8V
Lorsque j'ouvre l'interrupteur K1, mes valeurs diminuent (sauf pour I3 et I4):
U1=85v
I1=32,46A
I2=63,4A
I3=1,88A
I4=15A
U5=15,09V
Ma question consiste à savoir pourquoi les intensités diminuent à chaque endroits lorsque l'interrupteur K1 et K2 est ouvert?
-----