Bonjour

j'utilise le logiciel Neplan 5 dans le cadre d'une étude d'installation des centrale PV sur le réseaux HTA 30KV .

citons l'exemple d'un départ chargé de 150 A et j'injecte un centrale PV de 4 MVA dans un point à partir de laquelle il y a un charge de 40 A sur ce départ .
ce qui est visible qui'il y a bien sur une élévation du niveau de tension et une inversion du sens de courant localement du centrale vers la poste source HTB/HTA.
le problème,c'est que je trouve un point de rencontre des deux courant de 25A chacun (le premiers issue du poste source HTB/HTA et l'autre issue du centrale PV), la position de ce point du réseaux est variable selon charge du départ et la puissance injectée sur le réseau HTA.
quelqu'un peut m'expliquer ce phénomène ?