Exercice analyse de structure EPFL
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 14 sur 14

Exercice analyse de structure EPFL



  1. #1
    henry56

    Exercice analyse de structure EPFL


    ------

    Nom : Capture d'écran 2015-08-18 14.33.49.jpg
Affichages : 124
Taille : 132,1 Ko

    Bonjour,

    Je ne comprend pas les résultats pour cet exercice.
    Pour la question "déterminer les réactions d'appui en B et C je trouve":

    P = Poids de la dalle BA = volume dalle BA x masse volumique x g = 9,6 x 2400 x 9.81= 226 kN

    P' = charge maximum= 2kN X surface dalle BA = 2 x 72 = 144 kN

    L'ensemble des forces qui s'exercent sur les appuis B et C est donc de P+P'= 226+144= 370kN
    D'après le schéma, B reprend deux fois plus de charge que C donc

    By= 246 kN
    Cy= 123 kN

    Ensuite pour le calcul des moments (P'' = charge maximum sur le porte à faux)

    Mb= -(P x L/2)-P''= -(226 x 3/2)- 48 = -387

    Bon je m'embrouille si quelqu'un peu m'aider merci d'avance !

    -----

  2. #2
    geagea

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    bonjour

    densité de la dalle beton armé =2500kg/m3
    la dalle fait 20cm soit 500daN/m²
    cas ou la charge d'exploitation est sur toute la dalle
    2000daN/m²
    pour 1 metre le largeur poids propre de la dalle

    VBy=3375x8(largeur de la dalle)27000daN
    VCy=1125x8_=9000daN

    Surcharge sur le porte a faux(q=2000daN/m
    VBy=7500x8=60000daN
    VCy=-1500x8=-12000daN

    CP+CE(chargement porte a faux)
    VBy=3375+7500=10875daNpar m/l
    VCy=1125-1500=-375daN par m/l soulevement la condition de non renversement non verifiée

    cordialement

    geagea
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  3. #3
    geagea

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    bonjour


    excusez moi j'ai pris 2000daN/m² il fallait prendre 200daN/m

    VBy=750daNx8_=6000daN surcharge dalle porte a faux uniquement
    VCy=-150x8=-1200daN

    CP(dalle epaisseur 20cm densité 2500kg/m3
    VBy=3375x8=27000daN
    VCy=1125x8=9000daN

    CP+CE
    VBy=750+3375=4125daNx8=33000da N
    VCy=1125-150=975x8=7800daN pas de soulevement de la dalle

    cordialement

    geagea
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  4. #4
    geagea

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    bonjour

    si je comprends bien,il faut rajouter 200daN/m² sur le porte a faux et rajouter 200daN/m² sur toute la dalle,de ce fait je vais un peu vite
    d'ou VBy=750+1350+3375=5475x8_=4380 0daN(438KN)
    VCy=-150+1125+450=1425x8_=11400daN( 114KN) pas de soulevement de la dalle

    cordialement

    geagea
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    geagea

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    bonjour,

    il doit avoir une erreur sur le résultat la somme des charges verticales378+126=504KN c'est different de la surcharge de 200daN/m² sur le porte a faux soit 200x3x8=4800daN SOIT 48kN + surcharge de 200daN/m² sur toute la dalle soit 9x8x200=14400daN soit 144KN + le poids propre de la dalle j'ai retenu 2500kg/m3 beton armé dalle epaisseur 20cm: soit 9x8x500=36000daN soit 360KN

    l'ensemble des charge est de 48+144+360=552KN différent de 504KN

    peut être qu'i a pris une densité différente,on peut controler cette valeur soit 504-48-144=312KN/8x9=4,333KN/m² soit 4,333/0,2=21,67KN/m3 soit 2167kg/m3 en réalité cette valeur est faible pour une dalle armé la densité est de 2500kg/m3


    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  7. #6
    henry56

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    Bonjour et merci pour ce retour si rapide !

    En fait je ne pense pas qu'il faut compter une surcharge de 200daN/m² sur le porte à faux, en soustrayant cela vous arrivez pile poil au résultat :

    poid propre de la dalle + surcharge sur toute la dalle = 360+144= 504KN

    Mais ce que je ne comprend pas maintenant c'est la répartition des charges : 126KN sur le point C et 378KN sur le point B ???

    Pour moi les 2/3 de la dalle repose sur le point B et 1/3 sur le point C mais ce raisonnement ne doit pas être logique

    cordialement
    henry

  8. #7
    geagea

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    bonjour

    il ne faut pas raisonner de cette façon,il faut calculer dans l'esprit une poutre de 3m de porte a faux et de 6m soit au total de 9m
    c'est une poutre sur 2 appuis avec un cantilever,c'est commeça qu'il faut analyser ce système
    L'énoncé est vague il aurait pu donner la densité de la dalle,sachant qu'elle est armée la densité est de 2500daN/m3

    Concernant le porta a faux,selon l'énoncé il considere que toute la surface de la dalle est chargée de 200daN/m²,et il ecrit éventuellement il peut avoir sur le porte a faux une surcharge complémentaire de 200daN/m² dans le cas ou il y aurait foule supplémentaire sur ce porte a faux,car je ne vois pas comment il trouve la somme des charge de 504KN

    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  9. #8
    geagea

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    bonjour

    avec un porte a faux de 3m de A a B,et de 6m de B a C,le calcul est mené comme une poutre sur deux appuis avec cantilever,c'est ce que j'ai fait,et a mon humble avis le calcul devrait se faire ainsi,même si on applique votre règle de la dalle de la zone d'influence 2/3 et 1/3 on ne peut pas trouver les valeurs de VAy et de Vby selon l'énoncé,il y a une enigme!!!!!!!!
    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  10. #9
    geagea

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    bonjour

    ce qui est etrange je n'ai pas reçu le retour de votre question concernant votre sujet,et d'autre part quand je vous réponds,idem

    peut être que c'est du au modérateur!!!!!!!!!c'est étrange


    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  11. #10
    geagea

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    bonjour

    j'ai essayé d'approfondir,le calcul est mené de la façon suivante comme je vous l'avais ecrit une poutre sur deux appuis avec cantilever

    sous la surcharge de 200daN/m² sur toute la dalle moment a l'appui B 3²x200/2=-900daN.m
    l'appui Cy=(200x6/2)-900/6=450daN par m/l x8=3600daN(36kN)
    appui By=(200x6/2)+900/6+3x200=1350daN par m/lx8=10800daN(108KN)

    charge permanente dalle epaisseur 20cm avec une densité de 2500kg/m3(25KN/m3)
    q=0,20x2500=500daN/m²(5KN/m²)
    appui Cy=36x500/200=11,25KNx8=90KN
    appuiBy=108x500/200=270KN

    appui By=108+270=378KN
    appui Cy=36+90=126KN

    Ces réactions sont due a la charge permanente de la dalle épaisseur 20cm avec une densité de 2500kg/m3 + charge d'exploitation sur toute la surface de la dalle de 200daN/m²

    résultats identiques,il faut reconnaître que l'énoncé est flou,du fait qu'il fallait donner la densité du beton armé


    cordialement

    geagea
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  12. #11
    henry56

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    Bonjour,

    J'ai cherché la démonstration sur internet pour "réactions pour une poutre sur deux appuis avec cantilever, charges uniformément réparties" mais ne trouve rien.

    J'ai donc essayé de mettre votre calcul en formule littéral :

    Surcharge sur toute la dalle :

    Mb= (Longueur AB ² x surcharge) /2

    Cy1= (surcharge x longueur BC/2) -Mb/6
    By1= (surcharge x longueur BC/2) +Mb/6+ Longueur AB x surcharge

    Charge permanente :

    Cy2= ( Cy1 x q /surcharge )x 8

    By2= ( By1 x q /surcharge )x 8

    Je comprend un peu mieux mais ce n'est pas encore très clair, en fait le moment créé par le porte à faux fait que l'appui B est plus sollicité que l'appui C ...
    En proportion B reprend 3/4 des charges total et C reprend 1/4 des charges total. En fait il me faudrait la démonstration pour mieux comprendre si vous l'avez n'hésitez pas !
    Merci pour votre aide.

    Cordialement
    Henry

  13. #12
    geagea

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    bonjour,
    charge d'exploitation q=200daN/m²soit 200daN/m
    pour les réactions
    TBA=-200x3=-600daNx8=4800daN
    TBC=+200x6/2+[Mc(0)-(-Mb=900/6]=600+150=750daNx8=6000daN
    TCB=-200x6/2 +[Mc(0)-(-Mb=900/6]=-600+150=450daNx8=3600daN
    VBy=4800+6000=10800daN(108KN)
    VCy=3600daN(36KN)

    pour la charge permanente,idem

    pour revenir sur l'appui B le moment negatif va engendrer une réaction+ ou -Moment/L vous soulager l'appui C et le contraire sur l'appui B

    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  14. #13
    le_STI

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    Citation Envoyé par henry56 Voir le message
    .....J'ai cherché la démonstration sur internet pour "réactions pour une poutre sur deux appuis avec cantilever, charges uniformément réparties" mais ne trouve rien.
    .....
    Salut,

    j'ai lu les messages ci-dessus en diagonale mais, d'après ce que j'ai vu, il suffit dans tous les cas de déterminer la position de la force ponctuelle équivalente et d'appliquer les formules avec charge ponctuelle (si on ne cherche pas à déterminer de déformation).

    Si le point d'application se trouve entre les appuis B et C, alors tu peux oublier la section en porte à faux dans le calcul des réactions (si ça peut t'aider).

    Et s'il ne se trouve pas entre B et C, alors il y a basculement.
    Dernière modification par le_STI ; 19/08/2015 à 14h19.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)

  15. #14
    henry56

    Re : Exercice analyse de structure EPFL

    Ok en effet ca paraît extrêmement simple comme cela la force ponctuel équivalente se situe entre les appuis B et C

    Si je note Force ponctuelle équivalente: P
    Distance entre le point d'appli de la force ponctuel et B: Lb
    Distance entre le point d'appli de la force ponctuel et C: Lc
    Distance entre B et C : Lbc


    Rb= (P x Lc) / Lbc= 504x4.5/6= 378kN

    Rc= (P x Lb) / Lbc= 504x1.5/6= 126KN


    Ca revient au même que le calcul de geagea ?
    Bon en tous cas je crois avoir compris merci geagea et merci le_STI !

Discussions similaires

  1. Biochimie - Exercice - Structure d'un triholoside
    Par clark_gaibeule dans le forum Chimie
    Réponses: 0
    Dernier message: 04/10/2014, 09h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/11/2013, 13h28
  3. Exercice de structure
    Par invite3ea9cb90 dans le forum Chimie
    Réponses: 5
    Dernier message: 26/09/2010, 09h54
  4. Exercice d'analyse.
    Par Bara Suishou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 4
    Dernier message: 20/09/2009, 17h10
  5. Analyse dimensionnelle (Interaction Fluide-Structure)
    Par invite5381db16 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/03/2006, 16h42