Calibre de disjoncteur
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Calibre de disjoncteur



  1. #1
    gguigui09

    Calibre de disjoncteur


    ------

    bonjour a tous voila mon problème j'ai un moteur triphasé, d'une puissance de 4Kw, de tension 400v et un ampérage de 10A
    est je dois déterminer le calibre du disjoncteur qui va le protéger. bien entendu c'est un disjoncteur moteur.

    -----

  2. #2
    gguigui09

    Re : calibre de disjoncteur

    J'ai commencer a calculer l'intensité nominal comme ca ; I=P/U*COSPHI*racine 3 = 6.42 A. Est-ce que je dois additionner avec les ampére du moteur : 6.42 + 10 = 16.42
    et donc avoir un calibre de disjoncteur égale a 16.42 A
    est-ce que c'est juste ( le calcule ) svp

  3. #3
    Resartus

    Re : calibre de disjoncteur

    Votre calcul est bizarre : on n'a pas à additionner les deux chiffres.
    La puissance indiquée (4kW) correspond à une consommation totale équivalent à 10 A en 400V, mais en réalité chaque phase va voir passer un courant actif de 10/racine(3) soit 5,7 A. Au vu de vos chiffres, je comprends que vous avez pris un cos(phi) de 0,9, ce qui donne bien un courant de 6,42 A par phase.
    En prenant un disjoncteur moteur à 6/10 A, cela devrait donner une marge pour tenir compte d'un cos(phi) plus faible que prévu. Il est vraisemblable d'ailleurs que c'est ce que le fournisseur du moteur a voulu dire en parlant d'un "ampérage" de 10A.

    A l'usage, vous pourrez ensuite régler la partie thermique à une valeur inférieure pour protéger au mieux le moteur...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast

  4. #4
    gguigui09

    Re : calibre de disjoncteur

    je vous remercie de vos conseille
    mais puisque que je dois aussi déterminer le calibre d'un disjoncteur pour une vanne motorisée. j'ai fais le même calcule est je trouve un résultat bizarre , voila j'ai une vanne motorisé 230 V, 15A, 10w et cos phi=0.6. après mes calcule je trouve 2.0619 A
    dois-je comprendre que je dois prendre un disjoncteur entre 2 et 3 A.
    je vous remercie d'avance.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    gguigui09

    Re : calibre de disjoncteur

    bon j'ai refait mon calcule est je trouve 0.072A euh la je ne sait pas quoi faire

Discussions similaires

  1. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  2. Choix d'un calibre de disjoncteur
    Par invitec9935b36 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/02/2011, 04h04
  3. Calibre disjoncteur tétrapolaire pour radiateur
    Par suugi94 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 11
    Dernier message: 20/08/2010, 08h56
  4. calibre disjoncteur
    Par invitec46725f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 04/08/2009, 17h41
  5. section et calibre disjoncteur
    Par invite7013b9c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/11/2008, 16h51