bonjour a tous voila mon problème j'ai un moteur triphasé, d'une puissance de 4Kw, de tension 400v et un ampérage de 10A
est je dois déterminer le calibre du disjoncteur qui va le protéger. bien entendu c'est un disjoncteur moteur.
-----
13/04/2016, 13h25
#2
invite01437859
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : calibre de disjoncteur
J'ai commencer a calculer l'intensité nominal comme ca ; I=P/U*COSPHI*racine 3 = 6.42 A. Est-ce que je dois additionner avec les ampére du moteur : 6.42 + 10 = 16.42
et donc avoir un calibre de disjoncteur égale a 16.42 A
est-ce que c'est juste ( le calcule ) svp
13/04/2016, 14h42
#3
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 927
Re : calibre de disjoncteur
Votre calcul est bizarre : on n'a pas à additionner les deux chiffres.
La puissance indiquée (4kW) correspond à une consommation totale équivalent à 10 A en 400V, mais en réalité chaque phase va voir passer un courant actif de 10/racine(3) soit 5,7 A. Au vu de vos chiffres, je comprends que vous avez pris un cos(phi) de 0,9, ce qui donne bien un courant de 6,42 A par phase.
En prenant un disjoncteur moteur à 6/10 A, cela devrait donner une marge pour tenir compte d'un cos(phi) plus faible que prévu. Il est vraisemblable d'ailleurs que c'est ce que le fournisseur du moteur a voulu dire en parlant d'un "ampérage" de 10A.
A l'usage, vous pourrez ensuite régler la partie thermique à une valeur inférieure pour protéger au mieux le moteur...
Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
14/04/2016, 10h58
#4
invite01437859
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : calibre de disjoncteur
je vous remercie de vos conseille
mais puisque que je dois aussi déterminer le calibre d'un disjoncteur pour une vanne motorisée. j'ai fais le même calcule est je trouve un résultat bizarre , voila j'ai une vanne motorisé 230 V, 15A, 10w et cos phi=0.6. après mes calcule je trouve 2.0619 A
dois-je comprendre que je dois prendre un disjoncteur entre 2 et 3 A.
je vous remercie d'avance.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/04/2016, 11h19
#5
invite01437859
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : calibre de disjoncteur
bon j'ai refait mon calcule est je trouve 0.072A euh la je ne sait pas quoi faire