Bonjour à tous,
j'ai une question concernant le contreventement par voiles de bâtiments en Béton Armé.
Considérons, un bâtiment contreventé par voiles dans les deux directions, avec à certains endroits des voiles "accolés". En appelant V1 et V2 deux de ces voiles.
Ces deux voiles sont ferraillés distinctement, à deux instants différents (plusieurs années d'écart). Et l'un (V1) sert de coffrage perdu à l'autre (V2). Les deux voiles sont coulés avec des bétons différents.
Mes questions sont les suivantes :
- Considère-t-on que ces voiles forment un ensemble monolithique ? (pour moi non, à l'arrivé d'un effort horizontal, une "fissure" se créera entre les deux)
- Dans le calcul manuel de la reprise d'effort horizontal, peut on les considérer comme deux voiles distincts qui reprennent chacun un effort ? (dans ce cas on fait le calcul classique, en intégrant EI au lieu de I pour prendre en compte la différence de Béton, et on trouve que le nouveau reprend plus) ou comme un seul ensemble reprenant un seul effort (dans ce cas comment faire ?) ?
J'espère avoir des réponses!
Hâte de vous lire
Pomme
-----