Coefficient d’échange global de l’échangeur de chaleur à plaque
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Coefficient d’échange global de l’échangeur de chaleur à plaque



  1. #1
    yahya lakrifi

    Coefficient d’échange global de l’échangeur de chaleur à plaque


    ------

    Bonjour tout le monde !!
    J'ai besoin de votre aide pour calculer H : le coefficient d’échange global
    sachant que j'ai pas la puissance échangé.
    Est ce qu'il y a une méthode?
    Nom : WhatsApp Image 2019-07-05 at 18.25.15.jpeg
Affichages : 319
Taille : 49,0 Ko

    -----

  2. #2
    yahya lakrifi

    Re : coefficient d’échange global de l’échangeur de chaleur à plaque

    que quelqu'un me respond

  3. #3
    FC05

    Re : coefficient d’échange global de l’échangeur de chaleur à plaque

    Ca dépend de tellement de paramètre qu'il n'y a qu'une vraie réponse : "Demande au constructeur".
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick

  4. #4
    XK150

    Re : coefficient d’échange global de l’échangeur de chaleur à plaque

    Si vous y tenez vraiment :
    http://www.thermique55.com/principal/chapitre6.pdf paragraphe 1.2.1 relation 6.2 par exemple , c'est une façon de calculer ...

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : coefficient d’échange global de l’échangeur de chaleur à plaque

    Bonjour XK150,
    Merci pour le lien.
    Cordialement.
    Jaunin__

  7. #6
    RomVi

    Re : coefficient d’échange global de l’échangeur de chaleur à plaque

    Bonjour

    Il n'existe pas de méthode (le lien donné plus haut n'est d'ailleurs pas une façon de calculer mais une généralité dans le cadre d'un cours), car le coefficient dépend de la géométrie des plaques, et chaque constructeur à les siennes.
    Le calcul de base est le même que pour n'importe quel échangeur : On utilise une corrélation adaptée qui nous donne un Nusselt, mais la corrélation est au cas par cas, et la géométrie influence le calcul du Reynolds.
    Donc en résumé c'est impossible, à moins de pratiquer des mesures sur le même type d'échangeur, et d'en tirer une corrélation (ce que font les constructeurs). Éventuellement il est possible de faire une estimation avec un logiciel de simulation de comportement des fluides, mais c'est de la simu de haut vol...
    Faute de mieux on peut prendre des valeurs usuelles, selon le type de fluide que l'on a de chaque coté, si l'échangeur est adapté.

Discussions similaires

  1. L’indice d’acide de l’huile de lin
    Par ilove3q dans le forum Chimie
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/01/2019, 09h16
  2. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 12
    Dernier message: 01/10/2017, 14h54
  3. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 09h49
  4. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 08h46