Bonjour à tous,
Comme le montre la photo en pièce jointe, j'ai 2 locaux appelés respectivement SAS (1) et local annexe (2).
Aujourd'hui, je me retrouve dans la configuration suivante:
SAS:
- débit de soufflage de 180 m3/h
- volume de 13,2 m3
Local annexe:
- débit de soufflage de 570 m3/h
- débit d'extraction de 480 m3/h
- volume de 38,5 m3
Nous sommes donc en surpression dans ce local.
On admet ici que les locaux sont parfaitement étanches et que la température est d'environ 22°C dans les 2 pièces. Il existe juste une porte entre le SAS et le local annexe.
Mon problème est le suivant: je dois régler la ventilation, donc les débits d'air soufflé et extrait, de manière à avoir +15 Pa dans le local annexe par rapport au SAS et 0 Pa dans le SAS par rapport au couloir (à droite du SAS mais que je n'ai pas dessiné).
Alors j'ai essayé plusieurs calculs avec la formule PV=nRT pour déterminer mon différentiel de pression actuel avec les débits existants mais pas moyen...
Merci par avance pour votre aide
Thibaut
-----