Décalage du point de Neutre et sur tension dans 1 phase
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Décalage du point de Neutre et sur tension dans 1 phase



  1. #1
    invitec687d760

    Décalage du point de Neutre et sur tension dans 1 phase


    ------

    Bonjour,

    Je me permets d’écrire dans ce Forum pour m’aider sur un dépannage.
    Je travaille dans un endroit avec des machines alimentés en triphasé. Dans l’installation on a des batteries qui nous permettent de ramener un élément à sa position initiale au cas où on aurait une coupure de tension.
    Ceci dit ce fameux chargeur de batterie est alimenté par une des phases du réseau triphasé en 230V. Et lors du démarrage de l’alternateur de la machine 10 secondes après le chargeur de batterie lit une surtension de 290vdc et la machine tombe en panne.

    Cf photo du point de neutre

    Ma question est la suivante : comment détecter ou localiser un peu plus précisément ce défaut ? Comment procéder avec un Megohmmetre par exemple ?
    Ça ressemble fortement à un câble de neutre qui s’est dévisser dans l’installation..

    Merci

    -----
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    harmoniciste

    Re : Décalage du point de Neutre et sur tension dans 1 phase

    Possible, si la charge de l'alternateur est déséquilibrée et que le "Neutre" ne soit pas réel mais fictif pour cause d'absence (bobines de l'alternateur couplées en triangle)

  3. #3
    jiherve

    Re : Décalage du point de Neutre et sur tension dans 1 phase

    bonjour
    je n'ai pas compris d’où venait le tri : réseau ERDF ou bien production locale?
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  4. #4
    invitec687d760

    Re : Décalage du point de Neutre et sur tension dans 1 phase

    Le triphasé vient du réseau

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    jiherve

    Re : Décalage du point de Neutre et sur tension dans 1 phase

    re
    donc il y a bien un mauvais contact sur le neutre, connais tu le régime d'icelui (TT,IT,TN) ,mais quoiqu'il en soit la seule méthode fiable c'est de suivre les fils.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  7. #6
    jiherve

    Re : Décalage du point de Neutre et sur tension dans 1 phase

    Re
    une autre méthode : comme il y a un mauvais contact => resistance => échauffement donc possibilité d'identification avec une camera thermique.
    à noter qu' il y a clairement un risque d'incendie!
    la charge qui "tire" le neutre doit être monophasée.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  8. #7
    harmoniciste

    Re : Décalage du point de Neutre et sur tension dans 1 phase

    Citation Envoyé par Arnaud31540 Voir le message
    Et lors du démarrage de l’alternateur de la machine 10 secondes après le chargeur de batterie lit une surtension de 290vdc et la machine tombe en panne.
    De quel alternateur parlez-vous ici? Le contexte n'est pas très clair pour moi.

Discussions similaires

  1. Tension à 100 V et 140 V sur une prise EDF entre phase et neutre
    Par invite99890936 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 9
    Dernier message: 03/07/2014, 21h32
  2. Tension phase/neutre circuit ouvert
    Par invite4623f959 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 28/06/2014, 16h13
  3. Tension électrique entre phase (ou neutre) et terre
    Par invitec1db6f75 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 27/04/2010, 21h48