    bonjour
    je voudrais installer un échangeur à plaques pour faire passer de l'eau à 25°C dans un process
    ayant un débit de 80L/H comment faire pour déterminer la taille de mon échangeur sachant que l'eau qui y rentre est a t° ambiante
    y a t il des formules toutes faites
    l'eau qui permet de réchauffer l'échangeur vient d'une chaudière réglable de 0° a 90°
    merci pour vos aides
    ++

    -----

  2. #2
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Echangeur à plaques

    Bonjour

    Oui il existe des formules toutes faites; pour un échangeur à plaques avec de l'eau des 2 cotés on prend un coefficient d'échange d'environ 1200W/m².°C.

    Je peux te faire le calcul, mais il faudrait apporter quelques précisions:
    - Est ce que l'eau risque d'encrasser, d'entartrer ?
    - Qu'est ce que tu appelle "température ambiante"; 0 ou 20°C ?
    - Quel est le débit disponible coté eau chaude, et à quelle température ?

  3. #3
    invite4f037093

    Re : Echangeur à plaques


    bonjour
    pas de risque d'entartrage
    le debit 80L/H a 20°C
    EAU CHAUDE 0 A 90°
    j'ai pas le debit de la chaudiere GRETEL type KAVEA 15Kw
    merci
    ++

  4. #4
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Echangeur à plaques

    Citation Envoyé par pinourick Voir le message
    EAU CHAUDE 0 A 90°
    :
    0 à 90°C c'est un peu vague; même avec un échangeur gigantesque ça risque de ne pas être facile de passer de l'eau de 20 à 25°C en utilisant de l'eau à 0°C.

    La formule est S = F / coef * moyenne log (flux F en W, surface S en m², coef en W/m².°C et moyenne log en °C).

    Si mon eau chaude est à 30°C avec 100l/h: Je trouve une moyenne logarithmique de 5.48°C et un flux échangé de 460W, soit une surface nécessaire de 0.071m².
    Si j'ai de l'eau à 90°C je peux descendre à 10l/h; il me faut une surface de 0.009m².
    Pour info j'ai mis en ligne une feuille Excel sur ce forum pour faire ce genre de calcul; on peut la trouver ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...le-flux-8.html

    Attention: Avec des débits aussi faibles les déperditions sur les conduites deviennent non négligeables.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite4f037093

    Re : Echangeur à plaques


    bonjour
    merci déjà pour l'aide
    qd je parle eau chaude 0A90° c'est que la chaudière est réglable de 0°a90° pour la sortie d'eau chaude vers l'échangeur
    celle ci servant a réchauffer mon liquide qui lui est injecte dans le process a t° ambiante il arrive d'une cuve de 1000L
    le debit d'injection dans le process est de 80L/H
    voila pour les infos
    ++

  7. #6
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Echangeur à plaques

    Bonjour

    Appoint c'est ce que tu veux réchauffer, et rejet le liquide chaud qui se refroidit.

  8. #7
    invite4f037093

    Re : Echangeur à plaques

    merci pour cet info

  9. #8
    invite76ad5ddb

    Re : Echangeur à plaques

    Citation Envoyé par pinourick Voir le message

    bonjour
    je voudrais installer un échangeur à plaques pour faire passer de l'eau à 25°C dans un process
    ayant un débit de 80L/H comment faire pour déterminer la taille de mon échangeur sachant que l'eau qui y rentre est a t° ambiante
    y a t il des formules toutes faites
    l'eau qui permet de réchauffer l'échangeur vient d'une chaudière réglable de 0° a 90°
    merci pour vos aides
    ++
    La formule est :

    Q = k*S*Delta T
    Q c'est la charge thermique en Kcal/h
    K c'est le coefficient d'échange en Kcal/h.m2.°C
    Delta T c'est la différence de température entre les fluides entrée et sortie

    On a aussi
    Q = débit d'eau*Cp*(Tsortie eau-Tentrée eau)
    Cp c'est la chaleur spécifique de l'eau valeur = 1 en Kcal/Kg°C

  10. #9
    invite4f037093

    Re : Echangeur à plaques


    encore merci pour ces nouvelles données
    si vous avez d'autres infos ou conseils je suis preneurs
    ++

Discussions similaires

  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/04/2009, 09h49
  2. echangeur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2008, 22h02
  3. Echangeur à plaques URANUS
    Par invite6a7806e0 dans le forum Technologies
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/03/2008, 12h28
  4. Echangeur thermique à plaques
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/02/2008, 13h58
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...