Bonjour,
Je viens de faire une installation avec un circuit dédoublé par un échangeur entre la chaudière et les réseaux CTA et radiateurs. Du côté primaire pas de soucis, je n'ai qu'un seul circuit. Par contre lors de la mise en route des circuits secondaires, eh bien je n'ai pas eu assez de HMT sur mes pompes.
J'aimerais avoir confirmation de ma bêtise dans mes calculs de dimensionnement de mes pompes. Je m'étais dit que les PdC de chaque pompe allaient s'additionner comme pour le débit mais cela semble maintenant .
Mon calcul:
En sachant que les pompes ne sont pas au mêmes débits.Code:débit échangeur = débit pompe 1 +débit pompe 2 => ça ok Pression totale = Pression pour débit pompe 1 + Pression pour débit pompe 2
Dois-je plutôt avoir:
Cordialement.Code:débit échangeur = débit pompe 1 +débit pompe 2 => ça ok Pression totale = Pression pour débit pompe 1 = Pression pour débit pompe 2
-----