    Bonjour,

    Problème :Refroidissement d'un bac d'eau.
    -Bac de 300 litres à maintenir à une température comprise entre 10 et 12°c (eau brassée)
    -Quantité de chaleur à évacuer 3000 w
    -température de l'eau de refroidissement circulant dans le serpentin : 2°c
    Je souhaiterais obtenir une méthode de calcul pour déterminer les caractéristiques du serpentin :diamètre et longueur du tube et le débit de l'eau de refroidissement.

    Je vous en remercie par avance.

    -----
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 04/08/2019 à 11h05. Motif: Ajout des formules de politesse

  2. #2
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique

    Re : Calcul d'un échangeur type serpentin

    Bonjour,
    J'ai modifié votre message qui ressemble presque à un ordre qu'on pourrait envoyer à un sous-traitant alors qu'ici les gens sont bénévoles.

    La courtoise et la convivialité de ce forum veulent qu'on dise "bonjour" en début de message et "merci" lorsqu'on pose une question à la quelle on souhaite une réponse. Vous verrez avec le temps que sans cela, soit personne ne vous répond, soit tout le monde va vous faire la remarque mais sans répondre à votre question.

    Bien à vous,
    La modération.
    Là où il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème.

  3. #3
    JeanYves56

    Re : Calcul d'un échangeur type serpentin

    Bjr ,

    On faisait cela avec des groupes frigo adaptés pour ! ,
    je ne suis pas sûr que se soit encore autorisé .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/08/2019 à 14h32.
    Cordialement

  4. #4
    RomVi

    Re : Calcul d'un échangeur type serpentin

    Bonjour

    A la louche on peut prendre une eau à 2°C en entrée et 4°C en sortie (hypothèses réalistes), ce qui nous fait un Dt moyen de 12 - (4+2)/2 = 6°C
    On prend un coefficient d'échange de 400W/m²K, il faut une surface d'échangeur de 3000 / (400 * 6) = 1.25 m²
    Le débit d'eau dans le serpentin est 3000 / 2*4180 = 0.359 l/s ou 1300 l/h.
    Pour ce débit on peut prendre un tube de 16 mm, il en faudra environ 25m.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Dimensionnement d'un échangeur à serpentin
    Par invitefdfb2f47 dans le forum Chimie
    Réponses: 1
    Dernier message: 22/10/2015, 15h01
  2. Échangeur serpentin eau/eau
    Par invite7ccb5dfc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2014, 11h02
  3. Dimensionnement d'un echangeur serpentin
    Par invite0e3167c2 dans le forum Technologies
    Réponses: 11
    Dernier message: 22/05/2013, 08h20
  4. Dimensionnement serpentin/échangeur décharge solaire
    Par an1844 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 17/11/2012, 00h29
  5. calcul échangeur (échangeur en serpentin hélicoidal)
    Par invite9e2d61cc dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 23/09/2011, 11h01
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...