Communication d'un automate siemens via profibus
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Communication d'un automate siemens via profibus



  1. #1
    ColdCore

    Communication d'un automate siemens via profibus


    ------

    Bonjour,
    J'ai un projet de communication entre un automate siemens et un capteur, via profibus, en utilisant le logiciel Tia portal.
    J'avais seulemznt travaillé avec des signals analogiques, donc on reçoit un bit à la fois. Je ne sais pas comment faire avec une trame.
    Comment configurer le logiciel pour choisir le profibus?
    Avez vous des tutorials qui vont m'aider à accomplir cette tâche?
    Merci d'avance.

    -----

  2. #2
    JPL
    Responsable des forums

    Re : Communication d'un automate siemens via profibus

    S’il n’y a pas de réponse ici je pourrais éventuellement déplacer la discussion en Technologies. Il suffit de demander.
    Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac

  3. #3
    ColdCore

    Re : Communication d'un automate siemens via profibus

    Si vous jugez que la catégorie technologie est plus adéquate, je vous pris de la changer.

  4. #4
    JPL
    Responsable des forums

    Re : Communication d'un automate siemens via profibus

    C’est déplacé en technologie, sans garantie de résultat.
    Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    antek

    Re : Communication d'un automate siemens via profibus

    Citation Envoyé par ColdCore Voir le message
    J'avais seulemznt travaillé avec des signals analogiques, donc on reçoit un bit à la fois.
    ? ? ? et on reçoit toujours un bit à la fois en communication série

    Tu as lu la doc de ton matériel ?
    L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .

  7. #6
    ColdCore

    Re : Communication d'un automate siemens via profibus

    J'ai essayé d'avancer un peu. J'ai au moins des questions plus précises.
    Bon, j'ai un réseau Profibus-DP sur lequel l'automate reçoit des données des esclaves, sous format de 2 mots.
    Les 2 esclaves que j'ai: NEMO 96HD et Sentron Pac 3200.
    A- J'ai les adresses de leurs registres comme ceci:
    tableau nemo.jpg
    Or lorsque je vaux choisir les entrées dans le programme, je ne sait pas quel type faut-il choisir. Puisque l'entrée est de type 2 mots, je vois que c'est logique d'utiliser ID584 par exemple. Est-ce correct?
    B- J'utilise la fonction MOVE
    PROGRAM OB1.jpg
    chaque donnée est sur 2 mots, donc 4 bytes. Est ce-qu’il suffit d'appeler l'adresse du premier byte; ou bien faut il appeler l'adresse de chaque byte [ ID584,ID585,ID585,ID586 par exemple]?
    Images attachées Images attachées  

Discussions similaires

  1. communication entre excel et automate programmable
    Par Nnoxis dans le forum Technologies
    Réponses: 8
    Dernier message: 20/04/2018, 20h45
  2. Cable de communication PC --> Automate
    Par invite25253f88 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2013, 12h47
  3. codeur absolu - communication avec automate
    Par invite65014f7f dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 28/10/2011, 13h44
  4. Problème de communication avec automate TSX 7
    Par invite15f7b06c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 7
    Dernier message: 14/03/2010, 11h59
  5. Communication entre Automate et ordinateur
    Par invitef14c7e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 15/07/2009, 02h34
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...