26/06/2012 - 10h29 laurenzo2405
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
ok donc j'isole completement mon tablaeu electrique en enlevevant les deux fils de L'ID ne laissant que l'arrivée EDF sur l'ID.
Est ce cela que vous me demandez de faire
-
26/06/2012 - 20h42 golfo57
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
 Envoyé par laurenzo ok donc j'isole completement mon tablaeu electrique en enlevevant les deux fils de L'ID ne laissant que l'arrivée EDF sur l'ID.
Est ce cela que vous me demandez de faire Oui, bien que normalement il ne doit rien se passer, mais bon......En relisant tout le post, il y a de quoi perdre les pédales avec ces essais d'ID qui sautent et qui ne sautent pas selon qu'ils soient placés dans le tableau principal ou dans le circuit provisoire du cumulus. A lors dis-nous où est branché ce circuit avec un ID? Avant ou après le câblage de ID du tableau principal?
Et n'oublie pas de modifier le câblage de la commande contacteur J/N. @+
-
27/06/2012 - 08h00 laurenzo2405
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
bon panne peut etre trouvée.................
Vous vous rappelez que après avoir resseré un des deux fils C1et C2 la panne avait disparue.............
Donc en desespoir de cause j'ai mis a neuf ces deux ptit bouts de fils de 1.5 et ca n'a pas disjoncté............alors voyons cela sur le long terme.j'ai bien modifié le câblage du contacteur (mais l'electricien me dis que cela ne changait rien)............donc je croise les doigts et je vous tiens au parfum
cordialement
-
28/06/2012 - 19h36 laurenzo2405
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
bon pour info ca tient pour l'instant .
ca na pas redisjoncté depuis que j'ai changé les deux "bouts " de fils en 1.5 par des neufs.
je rappel fils du C1 et du C2.
Bizarre non...........
-
28/06/2012 - 21h06 golfo57
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
Bonsoir à tous,
Oui, c'est vraiment bizarre, d'autant plus que tu avais shunté ces 2 fils et ça n'a pas sauté, tout comme la fois où ton pote avait resserré un fil au compteur et cela n'a plus disjoncté pendant ~ 4jours. Et ils avaient quelle gueule ces fils? ne remarques-tu pas à un bout des fils une cassure du cuivre dans l'isolant et une légère brunissure de l'isolant ? Bref, si ça tient, tant mieux pour toi. @+
-
29/06/2012 - 01h13 laurenzo2405
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
bas oui ca m'etonne (et pas que moi d'ailleurs).
d'après toute les réponses que j'ai eu sur ce forum ( et je remercie sincèrement tout le monde), je ne comprend toujours pas pourquoi 22h35.
pour l'instant ca tient et tout marche comme avant..................j'esper e ne pas parler trop vite.
Un electricien (qui se trouve être pompier volontaire dans mon centre est intrigué par cette panne) et viens par curiosité regarder tout ca de plus prêt.........
Enfin pour l'instant je dors mieux (pour info j'ai telephoné à EDF pour savoir si il fallait faire vérifier le compteur et mon interlocuteur m'a dit que c'était deja arrivé comme type de panne...................=..
A suivre
-
01/07/2012 - 12h23 laurenzo2405
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
je n'ai rien remarqué sur le bout des deux fils si ce n'est qu'une legere pelicule noiratre tels une legère bruluresur les extrémitées coté compteur EDF .............
et j'avoue que ca ne me plait pas.............car s'il ya cette pelicule noirâtre c'ets qu'il ya eu coup de chaud ou autre.....
qu'en pensez vous?
-
04/07/2012 - 08h13 laurenzo2405
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
re bjr messieurs et mesdames.
Bon bas mauvaise nouvelle après une bonne semaine tranquil ; ca recommence................ca redisjoncte a 22h35.
que dois je faire pour tenter de comprendre cette p................de panne.
Je resollicite votre aide..............
Cordialement
laurent
-
04/07/2012 - 18h41 ledossen
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
 Envoyé par ledossen bonjour,il y avait le même phénomène chez ma mère.ça disjonctait vers 22h30 quasiment tous les soirs,ce qui correspond au passage en heures creuses .
ça c'est résolu en prenant un abonnement de plus forte intensité .me demande pas pourquoi le passage en heures creuses faisait disjoncter alors que le reste de la journée ça tenait . bonjour,après toutes sortes d'essais,comme toi,c'est en changeant d'abonnement que ça s'est résolu.
-
05/07/2012 - 07h52 laurenzo2405
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
c'est bien la probleme c'est qu'avec EDF ils ne comprennent rien et a part venir pour augmenter les abonnements leur seul reponse est "la panne vient de chez vous".
Nous n'allons malheureusement pas avoir le choix et subir car après mainte essaie encore et je cite:
Après de nouveaux essaies.ca disjoncte toujours il n'y a que lorsque nous enlevons les fils de C1et C2 que ca ne disjoncte plus ou alors lorsque nous mettons un ID 63A type A C 30ma.
En marche forcé le cumulus ne disjoncte pas essaies faits de jour et de nuit.
tout le tableau electrique disjoncté sauf ID de tête (appareil ménagés debranché en plus ) avec les fils C1et C2 branché ca disjoncte........les fils C1et C2 debranché ca ne disjoncte plus.....
Cette panne peut elle venir du competur EDF directement ?
Une fuite à la terre me repondt'on , mais si les appaereils ménagers , prises ect ect sont debranchés ou disjonctés ca ne devrait plus disjoncter, car plus de fuite..............
La je suis perdu....................
-
05/07/2012 - 18h15 Alzen McCAW
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
Hello,
22h35 m'énerve...
Branche une ampoule de 40W auX borneS de A1-A2 et dis nous à quelle heure elle s'allume...
Attention, vivre c'est dangereux... -
05/07/2012 - 18h44 TDR125
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
Salut ma poule Alzen 
Tu prèfères 10h35 du soir Une petite photo du tableau ouvert , et un essai en débranchant A1 et A2 pourrait peut être nous aider ?
Cordialement
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez .... -
05/07/2012 - 21h36 laurenzo2405
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
je vais effectuer le teste de la lampe demain soir et j'essaierai ensuite de debranché A1et A2.
ce soir j'ai fais un test que m'a demandé un ami electricien.
c'ets a dire relié C1 et C2 entre eux plusieurs fois sur deux jours (ce qui provoque uen marché forcée) et voir si cela disjoncte au bout de 35/40minutes (puisque heure creuse à 22h00 et que ca disjoncte a 22h35/22h40.
donc j'ai effectué ces essaies sur deux jours et rien j'ai toujours laissé en moyenne 1h15 pour etre sur et ca n'a pas disjoncté.
Qu 'en pensez vous ...
-
05/07/2012 - 21h49 TDR125
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
Bonsoir
Difficile par claviers interposés et tout comme les copains du forum en étant moi aussi du métier , il y a de quoi en perdre son latin 
A suivre +++
Cordialement
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez .... -
06/07/2012 - 03h14 BOB92
Re : mon differentiel disjoncte à heures fixes
Bonjour si j'ai bien compris, il y a des points intrigants ..
- pourquoi 22H35 avec des HC à 22 H , 'ce ne devrait pas être les circuits HC par elles-mêmes , puisque des simulations C1C2 en jiurnée ne créent aucun incident 35 mn aprés ..
- pourquoi cette différence ID type A et AC ..... ( plusieurs réponses : entre 2 appareils, il y a la tolérence de déclanchement et de plus A et AC ne sont pas sensibles aux mêmes forme d'onde ..)
Ceci étant, je n'ai pas de réponse (ce serait trop simple ) , mais plusieurs hypothèses , qui peuvent se superposer ..
- Est-tu en maison individuelle, et habitat collectif ?
- Je crois comprendre que tu as 1 seul ID 63 A , ??
- Un petit decriptif de ton tableau électrique (1 seul je suopose) ,; ou 1 photo pour évaluer son importance .
- N'y aurais-t pas un appareil programmé pour démarrer en HC , tel une Machine à laver .. par ex qui pourrait avoir son cycle en cours ?
Et puis, il faudrait que tu mesures et surveille la tension TERRE - Neutre au niveau d'une prise (c'est peut-ête le plus simple ) avec un voltmètre .... tu devrais mesurer quelques volts au maximum ..
Tu fais 1 fois la mesure en AC , et en DC , tu notes et donne les valeurs,
puis tu le laisse en AC et tu notes les valeurs , quant tu peux, et je dirais toutes les Heures à 2 heures par exemple ....( 1 jour) pour avoir une idée de son évolition jouralière ..
Et un soir, entre 21H 50 et 22H 50 , tu essaie de noter les valeurs .. tu peux laisser le voltmètre branché et le surveiller pour voir si quelque chose se passe au moment du déclanchement ......
Celà pourrait donner une piste de recherche ...
Autre mesure intéressante, à faire avec précaution :
c'est mesurer la tension Neutre TERRE avant l'ID , et dans 2 cas :
- ID ouvert
- ID fermé, en mettant en marche les appareils habituels ( cf ceux en service lors du déclanchemet )
Peut-être pourra-t-on y voir plus clair et pouvoir orienter les recherches ...
Cordialement
| | |