    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    Citation Envoyé par Yvo2007 Voir le message
    Si après quelques mois d'utilisation, vous vous rendez compte que les tuyaux en sortie de hotte sont encrassés (mais j'ai des doutes), il sera toujours possible de passer à une hotte à charbon.
    le problème ce n'est pas tellement l'encrassement des tuyaux, mais de l'échangeur interne à la vmcdf. Si lui est encrassé, le rendement de la vmcdf chute: vous venez de saboter une installation chère payée...

    J'ai jeté un oeil à la hotte "storkair". En fait c'est plutôt une bouche d'aération spécialisée pour ventilation aspirante (VMCSF ou VMCDF) qui retient les graisses...sans utilisation de filtre(!)
    J'ai déjà un doute pour les hottes classiques avec filtre: en effet une hotte classique rejette de l'air dehors dans l'atmosphère, donc finalement qu'il y ait un peu de graisses ou non, ce n'est pas dramatique.
    Mais là sans filtre puis branché sur une VMCDF...j'ai bien peur que je finirais par mettre à chaque fois ma friteuse sur le balcon!


     


    • Publicité



  2. herakles

    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    13 709

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    De telles hottes raccordées à une VMC évacuent au maximum jusqu'à 250m3H , cela peut être un inconvénient pour évacuer l'air pollué d'une cuisine , et on peut préférer les hottes puissantes évacuant jusqu'à 800m3h très ponctuellement ...
     

  3. luckylours

    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    39
    Messages
    184

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    En évitant le surcout d'une hotte avec échangeur ou sas motorisé et tout ce que cela implique, cela paye des filtres à charbon actif pour des années ...

    Néanmoins c'est un sujet intéressant et à chacun de trouver la solution lui convenant à sont style de vie et à son budget

    Mon avis personnel, si comme moi vous n'êtes pas un fada des sardines à la poêle et que vous n'utilisez pas le gaz, le choix rationnel est vite fait ce sera hotte avec recyclage interne et basta !

    Surtout que je viens de réaliser que depuis 4 ans je n'ai plus de hotte du tout et ça le fait, mais c'est vrai que j'utilise ce que l'on nomme couramment un couvercle. le surplus d'humidité est même pas compensé par un poêle ...

    Plus d'infos "marketing" ici , (pour ceux que cela intéresse, allez voir le modèle "Minairconfo" du fabricant) :
    Page 5
    http://www.vzug.ch/v-zug/medien.nsf/imgFR/Neuheiten_f_07.pdf/$FILE/Neuheiten_f_07.pdf


    Sinon quelques infos techniques sur les hottes par ici :

    http://www.vzug.ch/v-zug/medien.nsf/imgFR/J328_34D-1_F_TechInfo_Zubehoer_Dunstabz uege.pdf/$FILE/J328_34D-1_F_TechInfo_Zubehoer_Dunstabz uege.pdf
     

  4. chatelot16

    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    55
    Messages
    10 482

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    mon idée est de faire une hotte a double flux avec l'echangeur exatement a coté de la hotte , par example sous forme d'un placard de 20cm d'epaisseur entre la cuisiniere et le mur

    cet echangeur aurais un rendement moyen avec les 800m3/h de la hotte mais un super rendement en fesant fonctionner la hotte a t debit reduit pour servir de vmc double flux pour la cuisine

    ensuite pour la vmc double flux du reste de la maison on peut toujours mettre des tuyaux vers la hotte/vmc

    est ce que ce genre d'engin se trouve dans le commerce ou faut il le construire ?
     

  5. Philou67

    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    48
    Messages
    18 065

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    Citation Envoyé par luckylours Voir le message
    Mon avis personnel, si comme moi vous n'êtes pas un fada des sardines à la poêle et que vous n'utilisez pas le gaz, le choix rationnel est vite fait ce sera hotte avec recyclage interne et basta !
    Entièrement d'accord : les sardines, c'est pour le barbecue en extérieur, et la majorité des cuissons se font dans le poêle de masse en ce moment : 0 odeur, 0 vapeur de cuisson. Mais bon, tout le monde n'as pas de pdm
    Honnêtement, j'ai toujours vécu avec une hotte filtrante (appartements), et mes murs n'étaient pas plus sales ou ne sentaient pas plus mauvais dans la cuisine qu'ailleurs.
    Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
     

  6. Ouais

    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    47

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    Yop,

    Rencontrant le même dilemme que vous, je suis tombé sur ce post.
    Et je sais pas comment sont faites vos vmcdf, mais j'imagine que vous avez une bouche d'extraction dans la cuisine.

    Le papier sur le site minergie chais pas quoi préconisait l'utilisation d'un filtre à charbon. Et il semble que la contrainte majeure soit les odeurs.

    En boostant la vmc (position max temporisée), les odeurs devraient s'évacuer gentillement par la vmc (moins rapide qu'avec une hotte, mais la hotte agirait uniquement comme filtre dans ce cas).

    Non ?

    Ouais
     

  7. poulif

    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    37
    Messages
    1 733

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    Citation Envoyé par Ouais Voir le message
    Yop,

    Rencontrant le même dilemme que vous, je suis tombé sur ce post.
    Et je sais pas comment sont faites vos vmcdf, mais j'imagine que vous avez une bouche d'extraction dans la cuisine.

    Le papier sur le site minergie chais pas quoi préconisait l'utilisation d'un filtre à charbon. Et il semble que la contrainte majeure soit les odeurs.

    En boostant la vmc (position max temporisée), les odeurs devraient s'évacuer gentillement par la vmc (moins rapide qu'avec une hotte, mais la hotte agirait uniquement comme filtre dans ce cas).

    Non ?

    Ouais
    Oui Ouais
     

  8. maison-passive

    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    B-6970 Tenneville
    Âge
    56
    Messages
    34

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    Citation Envoyé par Ouais Voir le message
    En boostant la vmc (position max temporisée), les odeurs devraient s'évacuer gentillement par la vmc...
    Tout-à-fait : nous n'avons pas encore installé la hotte "au charbon" et ça ne pose aucun problème.
    Et quand on mange une fondue Bourguignone, on passe la VMC à vitesse maximum et tout est évacué : une heure après, il ne subsiste plus aucune odeur...

    Joël
     

  9. Claude Bandol

    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    66
    Messages
    1

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    Citation Envoyé par maison-passive Voir le message
    Bonjour,

    Je suis confronté à un problème que je souhaite soumettre à votre réflexion.

    Dans une maison passive équipée d'une ventilation mécanique contrôlée à double-flux avec échangeur de chaleur, il est inconcevable d'installer une simple hotte aspirante dans la cuisine car celle-ci rejeterait à l'extérieur des centaines de m³/h d'air "chaud".

    De plus la force de cette aspiration déséquilibrerait la VMC, la quantité d'air traitée par la hotte étant supérieure à l'alimentation totale en air pur du bâtiment.

    Raccorder cette hotte sur l'extraction de la VMC n'est pas indiqué non plus, car les graisses de cuisson se déposeraient dans les conduits de ventilation et colmateraient les filtres et l'échangeur de chaleur.

    Avez-vous une idée ou une expérience sur la manière la plus efficace d'installer une hotte de cuisine en présence d'une VMC double-flux, en évitant les "désagréments" présentés ci-avant ?

    Merci d'avance pour votre aide.

    Joël
    Oui essayer de penser à une hotte à recyclage vous devriez résoudre tous vos problèmes

    CT
     

  10. lemat

    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    590

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    J'ai passé ma hotte casquette arthur martin bimoteur 3vitesses en recyclage avec les charbons fournis.

    Bilans:
    -Le bruit est largement plus élevé qu'en extraction directe.
    -Les fumées sont bien traîtées.
    -au bout de 2 mois les odeurs sont beaucoup plus présente qu'au tout début en recyclage, cependant je n'ai pas de VMC à proximité.
    -La porte du sur meuble où débouche l'air après recyclage est rapidement sâlie par une sorte de brouillard un peu gras.

    Conclusion: pour du recyclage il faut je pense investir dans du bon materiel et prévoir un nettoyage facile de la zone où débouche le recyclage.
     

  11. chatelot16

    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    55
    Messages
    10 482

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    la hotte a recyclage il faut s'en contenter qund on ne peut vraiment pas percer de trou d'evacuation
     

  12. zeblondin

    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    32
    Messages
    132

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    heuu c'est pas un peu exagéré de bloquer comme ça sur une hotte de cuisine?

    A priori elle est quand meme pas allumée souvent non?

    Calcul rapidos:
    Q hotte = 0.34*100*(20-2)*0.5*100 => 31kWh


    Etes vous d'accord avec ces valeurs tres grossieres dans un premier temps
    hotte = 100m3/h ( je n'ai aucune idée de combien ca brasse en moyenne ce genre d'engin)
    température moyenne hivernale 2°C, pendant 100j
    Utilisation hotte 0.5h /j

    Ce qui donnerait du 0.31 kWh/m2 supplémentaire pour 100m2...
     

  13. etpourquoipas

    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    608

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    Citation Envoyé par zeblondin Voir le message
    hotte = 100m3/h ( je n'ai aucune idée de combien ca brasse en moyenne ce genre d'engin)
    une bonne hotte monte jusqu a 6 fois plus au max, mais on l'utilise rarement à ces débits, c'est vraiment le cas exceptionnel des sardines
     

  14. zeblondin

    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    32
    Messages
    132

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    ok 600m3/h waw c'est pas mal

    En fait c'est plus une sorte de moyenne, que je cherchait a faire, genre la hotte aspire 100 m3/h pendant 1/2 h par jour, peut etre certains jours on la met sur 600m3/h et d'autre on ne cuisine pas.

    Tout ca pour avoir une idée de l'énergie que l'on perd par la hotte de cuisine sur une saison de chauffe
     

  15. BBS07

    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    alba la romaine
    Âge
    71
    Messages
    179

    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine

    Bonsoir à tous.
    Je ne vois pas le problème, chez moi j'ai installé une hotte avec rejet directement à l'extérieur et la VMC a une aspiration dans la cuisine.
    Effectivement c'est de l'air chaud à température ambiante qui s'en va mais il y a également toutes les odeurs et les graisses. J'ai également un filtre charbon pour salir le moins possible la canalisation.
    Auparavant, j'avais la hotte recyclante avec filtres et jet d'air sur le périmètre extérieur, mais je n'ai pas trouvé ce système très performant.
    Donc, il faut savoir choisir, soit on perd des calories durant 1 bonne heure lorsque la hotte fonctionne, soit on ne perd pas de calories mais il faudra à terme repeindre la cuisine plus les odeurs à respirer une bonne 1/2 journée.
    Pour moi il n'y a pas photo.
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. Echangeur VMC double flux
    Par seizetheday dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 105
    Dernier message: 17/08/2014, 21h32
  2. vmc double flux elge
    Par christine63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/06/2014, 14h09
  3. Fenetre + VMC double flux
    Par pharyd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/04/2009, 12h06
  4. [Divers] pb efficacité vmc double flux
    Par 69lolo69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 02/11/2007, 02h59
  5. VMC double flux + chauffage
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 9
    Dernier message: 06/01/2007, 20h10

Les tags pour cette discussion