Suite à des travaux sur la toiture de notre maison, l'entreprise qui a réalisé le replacement des tuiles à supprimé la cheminé (c'est vraie sur le point de tomber) et branché la sortie des gaz brûlés de la chaudière sur une tuile à douille. Nous avons eu des problèmes de mise en sécurité et d'odeur dans le cellier ou se trouve la chaudière. Apres 4 passages le chauffagiste à trouvé l'origine du souci ... la sortie des gaz doit être au mini à 40 mm au dessus du faîtage sinon je ne suis pas aux normes et je ne suis pas couvert en cas d'incident ... Seriez vous me donner une info sur cette norme, il y a t'il un texte de loi sur lequel je puisse m'appuyer pour mettre le couvreur devant ses responsabilités .
40 mm ? Ne serait-ce pas plutôt 40 cm ?
Tout dépend de la chaudière, en fait: si l'évacuation des gaz se fait par tirage naturel (seule la chaleur "pousse" la fumée vers le haut), c'est 40 cm au dessus de tout obstacle dans un rayon de 8 m, me semble-t-il (DTU 24.1).
Si le tirage est forcé (par un ventilateur, ...), je crois que la règle est différente.
Les experts complèteront... (ou corrigeront !)
21/04/2012 - 07h19
martial1967
Date d'inscription
avril 2012
Messages
2
Re : norme sur l’évacuation des gaz brulés
Bonjour et merci de votre réponse,
Oui, bien sur ... 40 cm. Je vais rechercher la norme DTU 24.1 sur le net.