bonjour, je voudrais changer des disjoncteurs manuel par des disjoncteur automatique, mais il n'y a pas de neutre sur les anciens, peut on effectuer ce genre de remplacement?
-----
16/11/2008, 18h37
#2
archeos
Modérateur*
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
68
Messages
13 674
Re : installation electrique
Hello!
Pas de problème, mais il serait quand même souhaitable de ramener sur ces disjoncteurs les départs de neutres qui doivent être actuellement groupés sur une barrette de connexion. Ca pose quelquefois quelques problèmes d'identification!
Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
16/11/2008, 18h43
#3
invite756384b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : installation electrique
Envoyé par archeos
Hello!