Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre ! [résolu]
Discussion fermée
Page 1 sur 2 1 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44

Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre ! [résolu]



  1. #1
    invite69dad9fb

    Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre ! [résolu]


    ------

    Bonjour,

    j'ai une simple installation Va et Vient avec 2 interrupteurs et 1 lampe !
    Quand je mesure entre la phase et le neutre je retrouve bien mes 230v lorsque mon circuit est fermé par contre lorsque qu'il est ouvert je n'ai pas 0v mais + ou - 100v !!

    D'où cela peut t'il provenir ??

    Merci.

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage dudz,

    Pas d'inquiétude c'est normal quand le contact phase est ouvert, seule une tension résiduelle passe au travers de la ou des lampes d'où cette tension de l'ordre de 100 Volts.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invite69dad9fb

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Le fait d'avoir du 100 volts 24h/24 sur cette ligne , cela ne risque pas de la détériorer le câble ?

    De plus je consomme donc du courant en continue avec ce système même lorsque la lampe est éteinte ?

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Re,

    Non pour en avoir le coeur net, essaye de mettre une lampe de 40 Watts tu verra qu'elle ne s'allumera pas même faiblement.

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    richard 31
    Modérateur

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    bonsoir,
    on ne consomme pas un potentiel (même a 100v ou 1000v et plus )

    mais:
    une intensité (qui vous est elle, facturée)traduite en Watts ,
    dormez donc tranquille
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  7. #6
    invite69dad9fb

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Merci beaucoup pour vos réponses !!
    Je vous fait confiance, mais j'avoue qu'une tension résiduelle de 100v cela me paraissait énorme !!
    Donc aucun danger ?

  8. #7
    richard 31
    Modérateur

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    re,
    non,
    du moment ou vous ne la touchez pas,
    la formule qui vous facture est celle ci:
    U(tension en volts)x I(intensité)= Watts consommés,
    si une valeur est absente,
    le calcul ne peut s'effectuer
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  9. #8
    invite69dad9fb

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Dernière question (avant la prochaine) !

    Pourquoi sur d'autre montage je retombe bien à 0v et pas là ? est seulement dû au Va et Vient ?

  10. #9
    invite69dad9fb

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    J'aurais voulu avoir d'autre avis pour être rassurer car je compte fermer mon plafond la semaine prochaine ! Merci

    Cram 64 vous me dites "c'est normal quand le contact phase est ouvert" et si j'utilise le neutre dans le circuit d'interrupteur Va et Vient aurais-je le même résultat ? (dsl si la question est idiote)

  11. #10
    golfo57

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Bonjour,
    Citation Envoyé par dudz Voir le message
    Cram 64 vous me dites "c'est normal quand le contact phase est ouvert" et si j'utilise le neutre dans le circuit d'interrupteur Va et Vient aurais-je le même résultat ? (dsl si la question est idiote)
    D'abord c'est pas conseillé et avec les nouvelles normes, même interdit. les 100v, vous les mesurez où ? à la lampe ? n'y aurait-il pas à cette lampe 2 fils neutre ? @+

  12. #11
    invite69dad9fb

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Oui je mesure + ou - 100v sur le dominos, qui sera par la suite remplacer par une lampe .

  13. #12
    golfo57

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Pas répondu à l'autre question, à propos des neutres.

  14. #13
    invite69dad9fb

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Je ne suis pas à mon domicile, pas encore internet ! Mais j'ai fait attention à mon câblage et normalement pas d'erreur. J'ai mon neutre et ma terre qui sont directement reliés à la lampe et ma phase qui passe par les 2 interrupteurs Va et Vient et part ensuite sur la lampe.
    Par contre je n'ai pas pu remplacer toute l'ancienne installation et certaines sections de câble n'ont pas été remplacer ! Un court circuit pourrait-il causer cette mesure de 100v ?

  15. #14
    golfo57

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Non,un court-circuit fait sauter le disjoncteur.

  16. #15
    invite69dad9fb

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    A par re-vérifier mon câblage aucune autre hypothèse ?

    Merci pour votre aide.

  17. #16
    golfo57

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Re,
    Tu peux débrancher le fil commun qui sort de l'interrupteur vers la lampe (débrancher à l'inter.) et mesurer à ton domino. tu ne devrais plus rien mesurer. Et tu peux continuer ainsi en cascade jusqu'à l' autre inter. Il se pourrait qu'un contact n'ouvre pas correctement. @+

  18. #17
    invite728b013d

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Bonjour à tous,

    J'ai quitté le forum de bonne heure hier soir. Plusieurs questions
    - 1 la coupure du neutre n'est pas autorisé. Seul le conducteur actif (phase) peut l'être,
    - 2 pour te rassurer, regarde ton compteur tu verra bien si il tourne (la réponse est non),
    - 3 les dépanneurs savent se servir de cette caractéristique en recherche de panne. En mettant les cordons en série sur un circuit 230 V par exemple un thermostat, ils ont cette fameuse tension tant que l'appareil est ouvert, elle disparaît quand il se ferme.

    Amicalement,

    Marc.

    Cordialement

  19. #18
    invite69dad9fb

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Merci pour ces renseignements !

    Par contre j'ai regardé justement le compteur hier soir et j'ai eu l'impression qu'il tournait mais extrêmement doucement (où la fatigue me jouait des tours il était 22h)

    Donc si je résume vos réponses, les 100v présent même lorsque le circuit est coupé ne sont pas dangereux je peut laisser le montage tel quel ??

  20. #19
    golfo57

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Citation Envoyé par dudz Voir le message
    Par contre j'ai regardé justement le compteur hier soir et j'ai eu l'impression qu'il tournait mais extrêmement doucement (où la fatigue me jouait des tours il était 22h)
    Oui, mais comme il était 22 h, tu avais bien une lumière allumée, ou t'as regardé avec une torche électrique.
    Pour ton problème, tape sur "google" courant de fuite et courant de défaut, tu seras renseigné.
    Mais amuses-toi à mesurer comme je te l'ai dit entre les inters. @+

  21. #20
    invite69dad9fb

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    J'avais une lampe torche, je suis pas électricien mais quand même !!

    Oui je vais faire les tests par palier en commençant par l'ampoule pour vérifier !

    Merci beaucoup !

  22. #21
    invite728b013d

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Re,

    Oui à 100 pour 100.

    Marc.

  23. #22
    invite69dad9fb

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    100 pour 100 pour tout laisser ok ! Mais j'avoue que le message de golfo sur les normes actuelles me laisse perplexe !

  24. #23
    golfo57

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Re,

    Oui à 100 pour 100.

    Marc.
    ,, quoi à 100%. @+

  25. #24
    invite728b013d

    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre

    Re, bonjour golfo57,

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour à tous,
    J'ai quitté le forum de bonne heure hier soir. Plusieurs questions
    - 1 la coupure du neutre n'est pas autorisé. Seul le conducteur actif (phase) peut l'être,
    Marc.
    Cordialement

    Nous sommes bien d'accord sur la Norme NF C 15-100,

    Pour le 100 %, je dis qu'il n'y a pas de tension.

    Fais le test de la lampe !

    Marc.

  26. #25
    invite0b6a1f45

    Re : Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre !

    bonsoir
    pas d'accord avec CRAM 64
    entre le neutre et un fil en l'air (phase coupée par inter) il ne peut y avoir que 0 volt.
    D'autre part je ne vois pas et ne comprends pas comment il pourrait y avoir une tension résiduelle.
    cordialement.

  27. #26
    invite728b013d

    Re : Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre !

    Re,

    Faites un schéma de votre VV et peut être vous y verrez plus clair.

    Marc.

  28. #27
    invite0b6a1f45

    Re : Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre !

    bonsoir
    un fil en l'air une ampoule et le neutre:comment fait on pour arriver à trouver 100 volts????????????

  29. #28
    invite728b013d

    Re : Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre !

    Re,

    Nous sommes partis sur ces bases :

    Citation Envoyé par dudz Voir le message
    Bonjour,

    j'ai une simple installation Va et Vient avec 2 interrupteurs et 1 lampe !
    Quand je mesure entre la phase et le neutre je retrouve bien mes 230v lorsque mon circuit est fermé par contre lorsque qu'il est ouvert je n'ai pas 0v mais + ou - 100v !!

    D'où cela peut t'il provenir ??

    Merci.

    Marc.

  30. #29
    invite69dad9fb

    Re : Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre !

    Citation Envoyé par douck Voir le message
    bonsoir
    comment fait on pour arriver à trouver 100 volts????????????
    C'est un peu ce que je recherche, d'où vienne les 100volts ??

  31. #30
    golfo57

    Re : Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre !

    Re,
    A dudz,
    Oui je vais faire les tests par palier en commençant par l'ampoule pour vérifier !
    Tu l'as fait ? @+

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. On interrompt la phase ou le neutre ?
    Par inviteecdbae27 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 13h20
  2. inversion phase neutre
    Par invitefbb9dfa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/05/2008, 15h20
  3. inversion neutre et phase
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/02/2008, 17h18
  4. [Divers] Phase neutre à l'envers ???
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
  5. Electricité Phase, Neutre, Terre !
    Par inviteb23b1446 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 12/12/2006, 16h49
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...