Section evacuation des eaux pluviales
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Section evacuation des eaux pluviales



  1. #1
    yvessavoir

    Section evacuation des eaux pluviales


    ------

    Bonjour, dans le cadre de révision pour un examen je tombe sur une question qui est :
    une installation d'évacuation d'eau pluviales est réalisée en PVC de 250mm de diamètre et est raccordée sur des pompes qui évacuent 230m3/h, lors de la première utilisation les PVC éclatent, que s'est il passé?

    en fouillant sur le net je trouve la réponse à l'exercice qui est une fiche pathologie d'un assureur construction connu qui dit : "La canalisation réalisée en PVC Gravitaire n'a pas résisté à la pression des eaux d'évacuation y circulant.
    Un diamètre de 250 mm, généralement rempli à 7/10° de sa section sur le plan hydraulique, ne peut évacuer que 180 m3/heure.
    Dans le cas présent, les pompes immergées avaient un débit de 64,2 litres/seconde, soit 230 m3/heure.
    La canalisation fonctionnait donc en pression et non en gravitaire. "

    toutefois je ne parvient pas a retrouvé les 180 m3/h annoncé

    même si je sait qu'une évacuation EP est utilisé pour 7/10 et que la vitesse maxi de l'eau a l'intérieur est de 3m/s (seuil d'apparition de phénomènes de cavitation qui entraine la rupture des joints et/ou des tuyaux)

    pouvez m'aider SVP

    -----

  2. #2
    invite58706596

    Re : Section evacuation des eaux pluviales

    Bonjour Yvessavoir,

    Toutefois, je ne parvient pas a retrouvé les 180 m3/h annoncés
    Je crois avoir un lien là-dessus...
    Je recherche...
    A+

  3. #3
    yvessavoir

    Re : Section evacuation des eaux pluviales

    merci c'est sympa

  4. #4
    invite58706596

    Re : Section evacuation des eaux pluviales

    Re,
    Bon, j'ai retrouvé la discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...light=cheneaux
    avec 2 liens aux quels je fais appel...
    > http://www.cuivre.org/contenu/docs/d...sionnement.pdf
    > http://www.pointp.fr/spip/IMG/pdf/gouttieres.pdf
    Mais la réponse n'est pas vraiment claire et immédiate > Dimensions goulotte de descente en fonction de la surface d'un toit...
    Je regarde et aussi je recherche...
    A+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite76532345
    Invité

    Re : Section evacuation des eaux pluviales

    Bonsoir
    Pourquoi une vitesse imposée de 3m/s dans le calcul ?
    La vitesse dans la canalisation non remplie est fonction de la pente de celle-ci.
    Le mieux est de consulter un abaque de ce genre (vitesses entre 0.6 et 3m/s)

    Nom : Ecoulement EP.JPG
Affichages : 1751
Taille : 80,9 Ko

    A+

Discussions similaires

  1. Evacuation des eaux usées
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/08/2017, 11h29
  2. Evacuation des eaux usées et ventilation des chutes !
    Par invite44a7fbaa dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2009, 11h10
  3. evacuation des eaux usées
    Par inviteea7c9821 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/06/2009, 00h41
  4. Bassin de rétention des eaux pluviales
    Par invite38e727b8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2008, 16h25
  5. évacuation des eaux usées
    Par inviteb38287dc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 3
    Dernier message: 14/12/2007, 08h15
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...