Four alimenté en 6mm2
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 15

Four alimenté en 6mm2



  1. #1
    invite0f85bd97

    Four alimenté en 6mm2


    ------

    Bonjour à tous,

    J'ai prévu pour ma future cuisine une alimentation en 6mm2 pour le four.

    Or je constate que souvent celle-ci est en 2,5mm2.

    Qu'est-il préférable ?

    Merci, bonne journée.

    -----

  2. #2
    invite26513bf8

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Bonjour,
    inutile de mettre du 6² beaucoup trop gros pour un four.
    Un four se branche en 2.5² sur un Disjoncteur 20A dédié.
    ça te couteras moins cher en câbles.

    Le 6² c'est pour les plaques de cuissons avec 32A derrière.

    Bonne journée

  3. #3
    invite0f85bd97

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Citation Envoyé par Neophoto Voir le message
    Bonjour,
    inutile de mettre du 6² beaucoup trop gros pour un four.
    Un four se branche en 2.5² sur un Disjoncteur 20A dédié.
    ça te couteras moins cher en câbles.

    Le 6² c'est pour les plaques de cuissons avec 32A derrière.

    Bonne journée
    Merci pour ta réponse.

    Pour les câbles, trop tard, je les ai achetés et déjà passés.

    La faute à ce bouquin :

    Nom : Bien penser.gif
Affichages : 1680
Taille : 14,3 Ko

    En page 42, ils indiquent de passer du 6² avec disjoncteur de 32A pour le four

    Bon, je vais voir comment je peux faire.

    Merci, bonne journée.

  4. #4
    invite0f85bd97

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Pour être sûr, la hotte peut bien se brancher sur un circuit d'éclairage ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite58a3c88f

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Bonjour,
    En Belgique, c'est non.
    Pour ma part, je suis entièrement d'accord avec cela car en cas de problème de ventilo sur la hotte => plus d'éclairage ! Là, c'est gênant pour dépanner ensuite .
    Le fait que la hotte intègre un éclairage n'en fait pas systématiquement un luminaire.
    A+

  7. #6
    invite0f85bd97

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Citation Envoyé par Papy Octet Voir le message
    Bonjour,
    En Belgique, c'est non.
    Pour ma part, je suis entièrement d'accord avec cela car en cas de problème de ventilo sur la hotte => plus d'éclairage ! Là, c'est gênant pour dépanner ensuite .
    Le fait que la hotte intègre un éclairage n'en fait pas systématiquement un luminaire.
    A+
    Merci.

    Je vais voir si en France c'est pareil

  8. #7
    invite26513bf8

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Bonjour,
    il me semble bien qu'elle doit avoir un circuit dédié, avec un disjoncteur dédié. cf la Norme electrique française en vigueur.

  9. #8
    invitef04e98e1

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Bonjour

    +1 avec néophoto

    Pour le 6² , le bouquin considère à mon avis un four de cuisinière électrique donc avec les plaques chauffantes

    Est il possible de tirer sur le câble en accrochant une aiguille afin de pouvoir retirer du 2.5² ?

    A+

  10. #9
    invitee0b658bd

    Re : Four alimenté en 6mm2

    bonjour,
    pourquoi retirer une ligne, il n'y a aucun risque a surdimentionner une ligne (cela te fait faire plutot des economies). Le disjoncteur n'étant la que pour proteger le fil, il n'est pas gênant de le sous dimentionner par rapport au fil
    fred

  11. #10
    invitef04e98e1

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Merci verdifre

    J'y avais pensé aussi , mais dans le doute je me suis abstenu de le signaler car avec tous ces changements de normes et les remarques des organismes de contrôle des bâtiments que nous avons en gestion , j'en perd mon latin

    Cordialement

  12. #11
    golfo57

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Bonjour,
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    bonjour,
    pourquoi retirer une ligne, il n'y a aucun risque a surdimentionner une ligne (cela te fait faire plutot des economies). Le disjoncteur n'étant la que pour proteger le fil, il n'est pas gênant de le sous dimentionner par rapport au fil
    fred
    +1 avec verdifre, j'avais une ligne 6² en rab, que j'ai donc utilisée pour le four + disj. 20A. @+

  13. #12
    invitee0b658bd

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Bonjour,
    d'autant plus que dans ce cas précis, comme c'est une ligne "chargée" tu gagnes en pertes joules dans la ligne (quelques watts)
    fred

  14. #13
    invite0f85bd97

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Merci à tous pour vos réponses.

    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    il n'y a aucun risque a surdimentionner une ligne (cela te fait faire plutot des economies). Le disjoncteur n'étant la que pour proteger le fil, il n'est pas gênant de le sous dimentionner par rapport au fil
    fred
    Ok, tant mieux.

    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Est il possible de tirer sur le câble en accrochant une aiguille afin de pouvoir retirer du 2.5² ?

    A+
    Oui je peux sans problème passer un nouveau câble.

    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    j'avais une ligne 6² en rab, que j'ai donc utilisée pour le four + disj. 20A. @+
    Ok super, je peux donc laisser ça comme ça.

    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    d'autant plus que dans ce cas précis, comme c'est une ligne "chargée" tu gagnes en pertes joules dans la ligne (quelques watts)
    fred
    Je comprends pas ce que ça veut dire mais ça me fait plaisir

  15. #14
    golfo57

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Bonsoir,
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    d'autant plus que dans ce cas précis, comme c'est une ligne "chargée" tu gagnes en pertes joules dans la ligne (quelques watts)
    fred
    De ilpostino2: Je comprends pas ce que ça veut dire mais ça me fait plaisir
    Comme le fil est plus gros, il chauffera moins. @+

  16. #15
    invite0f85bd97

    Re : Four alimenté en 6mm2

    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir, Comme le fil est plus gros, il chauffera moins. @+
    Ah bah voilà, comme ça je comprends, merci Golfo.

    Tu commences à savoir comment me faire comprendre les choses

Discussions similaires

  1. Tirer fils 6mm2 dans une gaine de 20mm ? [résolu]
    Par invite1f8fc40a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/01/2010, 13h57
  2. AOP TL081 alimenté en 0 et +5V
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2009, 09h58
  3. microswitch auto-alimenté
    Par invitef57e99a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 07h11
  4. Eclairage auto-alimenté ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2008, 11h55
  5. AOP alimenté en 5V
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/10/2006, 12h49
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...